吊装空气处理机组降噪问题
j04150201
j04150201 Lv.3
2011年10月11日 16:21:49
来自于中央空调
只看楼主

假设有几个大的宴会厅或是大商场,如果没有专用的空调机房,只能吊装在吊顶内,采用空气处理机组的话,假设空气处理机组的噪音是70分贝,我在机组的出风段加2米的消声器,理论上大概能消15DB的噪音,是不是代表我剩下的噪音只有55dB了呢,还是说压根就不管用,因为机器还是在房间里面,消声器只是消除向风口传递的噪音,但机器还是会直接传下来,要是这样的话,该怎么办?如果在机器外面包消声棉有多大作用呢?一直困扰着,求解

假设有几个大的宴会厅或是大商场,如果没有专用的空调机房,只能吊装在吊顶内,采用空气处理机组的话,假设空气处理机组的噪音是70分贝,我在机组的出风段加2米的消声器,理论上大概能消15DB的噪音,是不是代表我剩下的噪音只有55dB了呢,还是说压根就不管用,因为机器还是在房间里面,消声器只是消除向风口传递的噪音,但机器还是会直接传下来,要是这样的话,该怎么办?如果在机器外面包消声棉有多大作用呢?一直困扰着,求解
免费打赏
vk3001h
2011年10月12日 13:48:55
12楼

如果设计是设计院出的,你作为安装公司只要把好产品质量关,保证机组产品没有问题,噪声方面的问题最终不会要你负责任。不过修改设计最终还是要你们来实施,返工是跑不了的。如果是你们施工兼设计,又弄不出机房来,最好是不用大风量机组,采用风机盘管吧。风机盘管型号不太大的话噪声控制的还可以。
回复
xiaofu4306
2011年10月12日 16:36:08
13楼
其实吊装式空气处理机组安装好,噪音不一定大 。重点要着手从几点去减小噪音。一是选择品牌一点的空气处理机组,二是吊装时安装避震器,三是机组进出口安装消音静压装置。
回复
j04150201
2011年10月12日 17:07:16
14楼
我一直在想 对于大空间是用风机盘管好还是空气处理机组好,找不到具体的说明,因为以前比较过,用风机盘管价格好像要低些,但是现在提倡节能,过渡季节最好能全新风运行,如果用风机盘管的话,不是很难满足这点了
回复
xcool526
2011年10月12日 17:54:37
15楼
楼主:宴会厅上空设置超簿吊顶空调末端机组是常见的设计方案。要使宴会厅保持多少分贝的噪音之内规范没有明确的专们为此说明,但作为一个专业的设计人员必须注明机组噪声要求。楼上几位同仁已说了,噪声不是你说的风口噪声,而是机组1米时的噪声,通过风口传递的噪声可以通过消声器消除或降低,但机组本身的噪声是要专业解决的,刚才我上面说了,除专业人员设计时注明外,安装选择厂家机组特别重要,有的厂家对该种机组降噪方面做得较好,但绝大多数都对机组噪声不重视,因为如果重视了噪声,很有可能会影响机组风机的压头。机组噪声大的现实已存在了,也不是绝对不可以消除的。一、机组装设减震吊支架;二、防火软接送风管;三、装设消声管段;四、装设消声回风口;五、机组周围根现场设置100至260MM的消音吸音微孔板(专业公司设计)。做到了以上五点要求,定会让你达到满意的效果!
回复
xcool526
2011年10月12日 18:01:36
16楼
另:你的消音回风箱做得肯定不符合要求,说说是怎样的方式?
回复
xixi78
2011年10月12日 21:11:53
17楼
欢迎大家加入此群,感谢群友热情参与。本群以提供/暧通空调/系统技术交流。主要为从事电气设备/暖通空调设备销售、工程安装/技术人员 交流群号106420401
回复
shibuzheshuibuzhe
2011年10月12日 21:53:07
18楼

正点
出风口 进风口的噪音可在管道上加消音管道解决,机组噪音嘛?你看是风声还是机器震动噪音,在想法处理。
回复
j04150201
2011年10月13日 08:31:25
19楼
五、机组周围根现场设置100至260MM的消音吸音微孔板(专业公司设计)。请教这条是什么意思 机组周围设置消音板我知道 不过现场也设置消音板我不太明白 难道是整个房间或整个吊顶都设置吸音板? 我的回风箱很简单的 就是回风与新风混合处设置消声回风箱,不知道有没有问题
回复
cnbbzz
2011年10月13日 09:05:22
20楼


你自己看看回风和送风管的消声措施的区别,噪音又不管气流方向,好好研读我前面说的。
回复
lanbo0501
2011年10月13日 10:18:26
21楼
理论我是不太会,要是现场子处理就是要找到噪声点,再用理论去分析。
回复