假设有几个大的宴会厅或是大商场,如果没有专用的空调机房,只能吊装在吊顶内,采用空气处理机组的话,假设空气处理机组的噪音是70分贝,我在机组的出风段加2米的消声器,理论上大概能消15DB的噪音,是不是代表我剩下的噪音只有55dB了呢,还是说压根就不管用,因为机器还是在房间里面,消声器只是消除向风口传递的噪音,但机器还是会直接传下来,要是这样的话,该怎么办?如果在机器外面包消声棉有多大作用呢?一直困扰着,求解
假设有几个大的宴会厅或是大商场,如果没有专用的空调机房,只能吊装在吊顶内,采用空气处理机组的话,假设空气处理机组的噪音是70分贝,我在机组的出风段加2米的消声器,理论上大概能消15DB的噪音,是不是代表我剩下的噪音只有55dB了呢,还是说压根就不管用,因为机器还是在房间里面,消声器只是消除向风口传递的噪音,但机器还是会直接传下来,要是这样的话,该怎么办?如果在机器外面包消声棉有多大作用呢?一直困扰着,求解
32楼
哇塞 各位高手 俺真是学习了
回复
34楼
空调机组噪音70分贝是指距离机组上/下、左/右1m时候的测量值,送回风静压箱的作用:1、把动压变成静压,使风送的更远;2、降低风速过大时产生的噪音。
所以个人觉得如果想降低风机的噪音可以给厂家事先要求,如果已经到现场就只能加隔声处理了。
回复
35楼
噪音是没有方向的传播、 消音设备消音又有限 想要想舒适那就改成风盘或者要个机房
回复
36楼
确实学习了。
回复
37楼
机组四周2米范围内做隔声处理
回复
38楼
同风量的风柜,采用单风机的噪声大于采用双风机的,一点经验之谈
回复
39楼
回复
40楼
既然是吊式空调机组应该不会太大,设备选型时要求低噪声,加送回风静压箱,在宴会厅和大型商场这种环境应该没问题,具体我没有计算,自我感觉啊!
回复
41楼
以后注意消声问题,是不是在设计选型时,选用风量小一点的吊顶式机组,噪声小一点的会更好的,我们一般不超过8000风量的机组。
回复