本小区的一楼是商铺,2楼到28楼均为住宅,设计时将底层商铺的厕所马桶及洗手台和地漏的排水管与楼上的厨房排水管相连,商铺最终的出水管径为110,楼上有两个户型厨房排水管均与该排水管相连接. 目前由于排水管内的由于堵塞,导致污水从一楼商铺的地漏返出,造成商铺的财产损失,并要求物业索赔,不知道将厨房排污管与厕所排污管相连接是否符合相关设计规范,其主要的依据是什么?在哪可以找到相关要求啊,谢谢!
本小区的一楼是商铺,2楼到28楼均为住宅,设计时将底层商铺的厕所马桶及洗手台和地漏的排水管与楼上的厨房排水管相连,商铺最终的出水管径为110,楼上有两个户型厨房排水管均与该排水管相连接.
目前由于排水管内的由于堵塞,导致污水从一楼商铺的地漏返出,造成商铺的财产损失,并要求物业索赔,不知道将厨房排污管与厕所排污管相连接是否符合相关设计规范,其主要的依据是什么?在哪可以找到相关要求啊,谢谢!
12楼
厨房立管和卫生间立管必须分开设置,
回复
13楼
立管不行,请问在一层的排出横管上相连行不行呢?
回复
14楼
1、《建筑给排水规范》4.3.6A条。厨房间和卫生间的排水立管应分别设置。
2、4.3.12条≥20层,底层排水管一般单独排出。
回复
15楼
关于这个问题有争议,有人觉得连,但也有人认为不该连连,规范上也没有明确规定
回复
16楼
为了防止正压喷溅,底层的应该单独外排吧。我上大学时,寝室共6层楼,公用厕所,单根立管,一层厕所经常被楼上的冲厕水淹没。学校后来改造,将一楼的单独外排了。
回复
17楼
其实可不可以连,要看当地的做法是污废分流还是污废合流,像广州这些一线城市就是污废分流,一般不连在一起,可以减少化粪池的容积。一些城市是污废合流,可以节约管道成本,但是首层排水一般单独处理,如果接在立管上或横管上要保证《建筑给水排水设计规范GB50015-2003(2009版)》4.3.12的条件。
回复
18楼
肯定不行啦,现在雨水与污水都要讲究分开排,更何况卫生间与厨房的水
回复
19楼
回复
20楼
厨卫肯定要分开,强条啊。商业和住宅要分开。我们这里就是这样要求的。管道堵塞和返溢
回复
21楼
横管、立管要分清
看规范,要仔细
住宅厨房设隔油池的
有多少?
污废水分流的外围
条件要注意,
具体应结合图纸判断
[