厨房排污管与厕所排污管相连接是否符合规范
wuminghui2010
2011年10月12日 08:26:01
只看楼主

本小区的一楼是商铺,2楼到28楼均为住宅,设计时将底层商铺的厕所马桶及洗手台和地漏的排水管与楼上的厨房排水管相连,商铺最终的出水管径为110,楼上有两个户型厨房排水管均与该排水管相连接. 目前由于排水管内的由于堵塞,导致污水从一楼商铺的地漏返出,造成商铺的财产损失,并要求物业索赔,不知道将厨房排污管与厕所排污管相连接是否符合相关设计规范,其主要的依据是什么?在哪可以找到相关要求啊,谢谢!

本小区的一楼是商铺,2楼到28楼均为住宅,设计时将底层商铺的厕所马桶及洗手台和地漏的排水管与楼上的厨房排水管相连,商铺最终的出水管径为110,楼上有两个户型厨房排水管均与该排水管相连接.
目前由于排水管内的由于堵塞,导致污水从一楼商铺的地漏返出,造成商铺的财产损失,并要求物业索赔,不知道将厨房排污管与厕所排污管相连接是否符合相关设计规范,其主要的依据是什么?在哪可以找到相关要求啊,谢谢!
免费打赏
ankuolx
2011年10月16日 11:12:12
22楼
底楼的所有排水管道必须单独排入室外污水井,不得与楼层管道相连接
回复
水拉特
2011年10月16日 11:49:16
23楼
一般厨房立管都是单独排的,合在一起久了很容易出事的。
回复
银杏白果
2011年10月16日 16:17:45
24楼
综合各位网友的说法:
1)《建筑给排水规范》GB50015-2003(2009版)4.3.6A条(强条):厨房间和卫生间的排水立管应分别设置。厨房废水含油量大,不能与卫生间污水同管排放,否则很容易造成堵塞的。(该条引自《住宅建筑规范》(GB50368)的8.2.7条)
2)《建筑给排水规范》GB50015-2003(2009版)4.3.12条:当不符合条件时,底层排水管一般单独排出。该案例,楼层为28层,一般情况都会底层排水单独排出。
回复
huangzhaoguan
2011年10月16日 17:05:06
25楼
规定上是卫生间的和厨房是独立的,不能相连。
回复
xwjie
2011年10月16日 17:34:16
26楼
1、厨房与卫生间管道不能连接。强条,可向开发商索赔并改造
2、1楼排水应单独排出,28层的楼啊
回复
luozheyuan
2011年10月16日 18:09:05
27楼
一层的排水应该单排,但如果连接的卫生器具超过4个且排水管的长度超过了12米,是否要设器具通气管?
回复
yzk0308
2011年10月16日 20:34:07
28楼
你是否想在使用卫生间时让鼻子也不闲着?
回复
wyqoo
2011年10月16日 20:59:51
29楼
一层楼房的排水与其它楼层排水支管应分开;但在地沟里可采用同一条排水主管,
这样防止一楼到出水.
回复
huanghaibin
2011年10月17日 10:39:20
30楼
最不利情况下就是立管分开,排出管共用
只要是有条件,排出管也要分开
回复
yzylt
2011年10月17日 10:50:09
31楼
一般底层排水均独立排出,厨房与卫生间的排水管应分开设置。