厨房排污管与厕所排污管相连接是否符合规范
wuminghui2010
2011年10月12日 08:26:01
只看楼主

本小区的一楼是商铺,2楼到28楼均为住宅,设计时将底层商铺的厕所马桶及洗手台和地漏的排水管与楼上的厨房排水管相连,商铺最终的出水管径为110,楼上有两个户型厨房排水管均与该排水管相连接. 目前由于排水管内的由于堵塞,导致污水从一楼商铺的地漏返出,造成商铺的财产损失,并要求物业索赔,不知道将厨房排污管与厕所排污管相连接是否符合相关设计规范,其主要的依据是什么?在哪可以找到相关要求啊,谢谢!

本小区的一楼是商铺,2楼到28楼均为住宅,设计时将底层商铺的厕所马桶及洗手台和地漏的排水管与楼上的厨房排水管相连,商铺最终的出水管径为110,楼上有两个户型厨房排水管均与该排水管相连接.
目前由于排水管内的由于堵塞,导致污水从一楼商铺的地漏返出,造成商铺的财产损失,并要求物业索赔,不知道将厨房排污管与厕所排污管相连接是否符合相关设计规范,其主要的依据是什么?在哪可以找到相关要求啊,谢谢!
免费打赏
redyax
2011年10月17日 11:14:20
32楼
不能接在一起,不符合规范的。
回复
tatalia
2011年10月17日 11:39:30
33楼
什么样的条件会导致底层厨房无法单独做排除管而必须与楼上立管共用排水横干管!?一条De110的管道会无法单独排出?
原设计明显考虑不周!
回复
iloveyoubm34
2011年10月17日 16:03:27
34楼

住宅貌似不用隔油
回复
陈大亮
2011年10月17日 16:06:08
35楼
老给排水规范没要求分离,新规范才要求的,看你建筑是哪年的。
回复
liuyek
2011年10月17日 17:01:23
36楼
《建筑给排水规范》4.3.6A条是09版新加出来的,必须强制执行。如果是在09版实施前建造的建筑是符合规范要求的。但要满足规范的其他要求,及底层横支管接入立管的距离是否满足规范要求。当然,最好是底层单独用管道排出里防止此类问题。
回复
kky737
2011年10月17日 20:56:57
37楼
《建筑给排水规范》4.3.6A条。厨房间和卫生间的排水立管应分别设置。所以卫生间的排污管不能与厨房的排水管相联通。
回复
czx447254329
2011年10月18日 09:58:43
38楼
《建筑给排水规范》4.3.6A条。只是要求厨房间和卫生间的排水立管应分别设置。
《建筑给排水规范》4.3.12条。底层单独排水,且安装距离有明确的要求!
厨房排水应单独立管排放,但是可以在横干管上汇合在一起排至室外!
回复
lu48612856
2011年10月18日 11:12:01
39楼
底层横管可以连接,但是你这样连要有距离要求,达不到的话就相当于底层未单排,肯定有问题
回复
song15157
2011年10月18日 11:37:54
40楼
底层商铺排水管单独排出。
回复
caoyuner
2011年10月18日 14:24:42
41楼
必须是分开设置的,很简单想一下,要是天气变的时候异味上来,楼上的厨房还怎么用啊,没记错的话应该是“强条”。