千级电子厂房面积在1000平米以上的用什么系统?系统风量有260000cmh。1.FFU+干盘管+新风空调箱2.HEPA+循环空调箱+新风空调箱哪个种比较合适
千级电子厂房面积在1000平米以上的用什么系统?系统风量有260000cmh。
1.FFU+干盘管+新风空调箱
2.HEPA+循环空调箱+新风空调箱
哪个种比较合适
2楼
这个其实得看客户选择了!以前我以客户要求我用一次回风,就算你不想做那你也得用呀因为客户认为造价低呗!
回复
3楼
绝大部分都是FFU+DC+MAU,特点是技术成熟,升级简单
回复
4楼
1.FFU+干盘管+新风空调箱
2.HEPA+循环空调箱+新风空调箱
前者,投资高,运行费用低,
后者投资低,运行费用高
再结合以后的升级,或者业主的想法选择,就可以!!!!
回复
5楼
目前主流的自然是:FFU+DCC+MAU模式了,运行方便,操作简单。
但是用HEPA+MAU+循环空调箱的工程也有,整体的造价及维护费用也大致相同吧。
回复
6楼
第一种吧!洁净度好控制!
回复
7楼
哪一种都好。看业主的需要咯。看业主的爱好。
回复
8楼
千级无尘室级别要求不是很高,1000平方面积不是很大,所以分时段运行的可能性不是很大,所以从初投资角度第二种方案还是可行的,该方案台湾公司常用!
第一种方案在国内设计院和外资常用,维护起来也比较方便!
回复
9楼
第二种方案,省钱
回复
10楼
.HEPA+循环空调箱+新风空调箱
回复
11楼
采用第一种方式
回复