请教新风机电动风阀与消防控制中心连锁电气图
liangziln
Lv.2
2006年07月23日 12:13:48
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
各位大侠,哪位指导一下:要求风机开时阀门开,风机关时阀门闭合,火情时风机无论开、关,风阀关闭。多谢!
各位大侠,哪位指导一下:要求风机开时阀门开,风机关时阀门闭合,火情时风机无论开、关,风阀关闭。
多谢!
免费打赏
yjig
2006年07月23日 18:40:39
2楼
在风机的控制电路中,串联消防火情信号,信号由消防模块发出。
在阀门控制电路中,串联风机的开机信号。