【求教】关于供热管网管道散热损失计算的问题!
chinacatmi
chinacatmi Lv.2
2011年10月12日 16:41:38
来自于采暖供热
只看楼主

各位前辈好,小弟在做一个供热管网节能计算时遇到管道散热损失的计算问题。还请各位前辈不吝赐教!谢谢~~~资料是这样的,供热管网采用的直埋夹克式预制保温管(供水管的保温材料为耐高温保温管(聚异氢尿酸脂),回水管的保温材料为聚氨酯泡沫塑料,外保护采用高密度聚乙烯套管,这些都是次要的),关键是计算散热损失的时候,GT/T 7185-2008《设备及管道绝热设计导则》里面没有直埋管道的计算,只有地沟或架空的,所以计算公式也不适用。

各位前辈好,小弟在做一个供热管网节能计算时遇到管道散热损失的计算问题。还请各位前辈不吝赐教!谢谢~~~

资料是这样的,供热管网采用的直埋夹克式预制保温管(供水管的保温材料为耐高温保温管(聚异氢尿酸脂),回水管的保温材料为聚氨酯泡沫塑料,外保护采用高密度聚乙烯套管,这些都是次要的),关键是计算散热损失的时候,GT/T 7185-2008《设备及管道绝热设计导则》里面没有直埋管道的计算,只有地沟或架空的,所以计算公式也不适用。



小弟的计算过程如下:将7185-2008公式中的保温材料制品导热率λ查《城市供热手册》(汤慧芬,范季贤)P497页,取0.035,换热系数а查《城市供热手册》P507页,取1.74.计算出来的结果偏小,将近一半。结果应该是不对的。

前辈弱知道具体计算步骤,烦请告知,另外如果有直接的选用表再好不过,因为管材从DN900到DN150的,计算繁琐。

[ 本帖最后由 chinacatmi 于 2011-10-12 17:28 编辑 ]

111111111.jpg


5555555555.jpg


2222222.jpg


333333333333.jpg


444444444.jpg

免费打赏
daerba88
2011年10月15日 18:01:16
12楼
可参见动力管道设计手册P276,例4-1解答。
回复
clwind
2011年10月17日 16:30:54
13楼
10楼
回复
xlsh20
2011年10月18日 10:36:24
14楼
dssssssssssssssssssssssss
回复
mbf1965
2013年09月14日 18:47:45
15楼
“这个结果肯定是小的厉害!经济厚度下最大要求104W。”
请问一下104w是怎么得出的?请哪位大侠给解释一下。首先表示感谢!
回复
mbf1965
2013年09月14日 18:49:19
16楼
传热学的书里没有GT/T 7185-2008的公式详细,而且公式计算里面就一个是单层一种保温材料的计算方法,其余是多层多种保温材料的。而且单层的保温材料公式里面没有GT/T 7185-2008公式中分母的2/α+D0。

我自己按这个公式,和我上面的取值计算出来后DN150的竟然只有20.06W每平米。DN900的是60.41W。如果按传热学的公式,不算分母里面2/α+D0,那DN900是70W多一点还比较靠谱一点,但是没有保温层与土壤的换热系数计算过程肯定不对!

这个结果肯定是小的厉害!经济厚度下最大要求104W。

PS:上面的公式是圆筒的公式;生产厂家估计也闹不清楚吧。明天可以打电话咨询,哪位前辈有做预制保温管牛X的公司联系方式给小弟个。3Q~