没有塔吊和载货电梯,变压器如何运输
枫-舞之九天
2011年10月12日 17:46:00
来自于变压器
只看楼主

最近在思考一个问题,由于超高层建筑越来越多,所以变电所上楼也越来越普遍。好处是供电距离近,节省初始电缆投资费用【简单算下来费用不小,拿一台变压器1250kVA来举例吧:母线电缆载流量2000A,换做很多出线电缆的话,保守估计,出线电缆的总载流量4000A左右。假如传输距离多50m,按照现在一般电缆的造价2元/A*m,这样仅仅多出来的电缆的造价就是4000*50*2=40(万);如果楼很高,变压器多的话成本就很可观。这些还不算增加这些电缆长度多出来的运行损耗】但随着变电所上楼,随之会带来一个问题,后期维护及若干年后更换变压器如何运输是一件比较麻烦的事情。在开始施工的时候可以采用塔吊,但是在若干年后没有塔吊,也没有设计载货电梯怎么办?据我所知有以下一些办法,但没有见过具体案例,不知道是否可行,请各位大侠指教:1、听说可以利用电梯井道吊装,但不知道在电梯安装好运行后如何吊装,有没有具体案例?2、采用人工桅杆的方法、利用卷扬机吊装,不知道会不会有高度的限制,吊装成本是多少,成功案例?3、变压器线圈拆掉,运输上去后现场组装。打听了下有的厂家说可以,有的变压器厂家说不可以,焦点问题是说现场不能做损耗试验。

不知道大家都有什么好办法,在设计的时候是如何考虑的,谢谢大家关注!

[ 本帖最后由 枫-舞之九天 于 2011-10-12 17:57 编辑 ]
免费打赏
cnkaqi030
2011年10月14日 13:27:51
12楼
占个位子慢慢看
回复
baiyantr
2011年10月14日 13:37:13
13楼
前期安装的时候,总包方肯定有办法解决,关键是要考虑到以后变压器更换的问题。
回复
heizi0927
2011年10月14日 14:13:41
14楼
学习啦
现在碰到的一个超高层住宅设计项目,就因为当地供电要求,如果在中间层设置变压器,需保证运输通道及电梯。不得已取消了,全部设置在B1F,供电最远到240m,压降算下来不得了
回复
ygz2008
2011年10月16日 09:11:14
15楼
现在建的超高层应该是中间层设置变压器,要不强电井跟电缆多得不少。器
回复
前頭山人
2011年10月16日 10:41:05
16楼
预留吊装井道。注意平时门关好,注意安全。
回复
wsign
2011年10月17日 09:32:53
17楼
说实话,即使就设计通过了,当地的电力局也不愿意你这样做吧
回复
dgshyjm
2011年10月17日 10:03:40
18楼
回复
cnkaqi030
2011年10月17日 10:43:03
19楼
来讨论这个事情
我也参与
回复
karbin
2011年10月17日 17:23:28
20楼
楼主的第三种方法可以,先在工厂做好一切试验(耐压,绝缘),后分开运上楼组装即可
回复
枫-舞之九天
2011年10月18日 13:11:50
21楼
各位楼上的大侠,我说的几种方法都听说可以,想寻找有做过的工程案例。
回复