最近在思考一个问题,由于超高层建筑越来越多,所以变电所上楼也越来越普遍。好处是供电距离近,节省初始电缆投资费用【简单算下来费用不小,拿一台变压器1250kVA来举例吧:母线电缆载流量2000A,换做很多出线电缆的话,保守估计,出线电缆的总载流量4000A左右。假如传输距离多50m,按照现在一般电缆的造价2元/A*m,这样仅仅多出来的电缆的造价就是4000*50*2=40(万);如果楼很高,变压器多的话成本就很可观。这些还不算增加这些电缆长度多出来的运行损耗】但随着变电所上楼,随之会带来一个问题,后期维护及若干年后更换变压器如何运输是一件比较麻烦的事情。在开始施工的时候可以采用塔吊,但是在若干年后没有塔吊,也没有设计载货电梯怎么办?据我所知有以下一些办法,但没有见过具体案例,不知道是否可行,请各位大侠指教:1、听说可以利用电梯井道吊装,但不知道在电梯安装好运行后如何吊装,有没有具体案例?2、采用人工桅杆的方法、利用卷扬机吊装,不知道会不会有高度的限制,吊装成本是多少,成功案例?3、变压器线圈拆掉,运输上去后现场组装。打听了下有的厂家说可以,有的变压器厂家说不可以,焦点问题是说现场不能做损耗试验。
不知道大家都有什么好办法,在设计的时候是如何考虑的,谢谢大家关注!
[
本帖最后由 枫-舞之九天 于 2011-10-12 17:57 编辑 ]
22楼
新安装前下面做好可做的试验,保证本体质量,吊装总是有办法的。只是以后更换比较麻烦,需要专业起重来做。因为民用住宅的电梯载重量普通比变压器的重量小,无法从电梯搬运,一般搭个起重架子就可以吊。
回复
23楼
变压器的重量基本上各个厂家差别不大,但具体来看,SCB10型变压器中,施奈德的是比较轻的,630kVA变压器的重量是1.9t,1600kVA变压器的重量是3.93t;SGB10型变压器的重量会更轻,1600kVA变压器不到3.5t。货梯5m/s 3t~4t价格在750万左右,3m/s价格在730万左右。如果提升到4.5t则造价要再相应提高50万。同时运输时应考虑运输钢板的重量200kg。
综上,变压器选用SGB10型更便于运输。
回复
24楼
谢谢楼上的回复,开始新建的时候,比较简单,可以利用塔吊吊装,现在考虑的情况主要是后期更换变压器的情况。问了一些变压器的厂家,说可以先做好实验,再现场组装,但是有些厂家说不可以这样做,担心会有些质量问题,主要集中在损耗实验没有办法做。目前想寻找一些案例,各种做法的,实际实现的,还请大家帮忙,谢谢!
回复
25楼
没下文了!!!等待下文····
回复
26楼
好贴!!!顶起来先
顺道请教个问题:630KVA干式变压器带可拆卸外壳1.4*1.8(宽x长),运输通道最小宽度需要多大呢?
回复
27楼
吊装始终是个问题,有无超高层建筑更换变压器的经验,需现有的物业公司提供个 ,老外的超高层建筑都五六十年,老外的变压器咋个整的那?
回复
28楼
一般高层住宅是不需要变压器上楼的,如果有超高层住宅的话,可能会在避难层或者屋顶层设置变压器,这个时候还是需要考虑设备的运输问题,电气专业有必要在提资时说明。
回复