S11-1000/10的变压器。我用DL32型过流继电器来保护。需要多少A合适。互感器是100/5A的。一般变压器速断电流整定的几倍啊。

S11-1000/10的变压器。我用DL32型过流继电器来保护。需要多少A合适。互感器是100/5A的。一般变压器速断电流整定的几倍啊。
免费打赏
lingxuct
2011年10月12日 21:29:03
2楼
继电保护中的速断整定与变压器无关,与系统阻抗和线路阻抗有关。
见《工业与民用配电设计手册(第三版)》中第297页:
回复
sunwei7980
2011年10月12日 22:10:39
3楼
支持楼上一下
回复
cnkaqi030
2011年10月13日 09:57:48
4楼
支持啦,楼主
回复
无影
2011年10月13日 11:02:07
5楼
沙发正解,楼主可以自己去看一下配电手册~~
回复
lingxuct
2011年10月13日 11:04:33
6楼
在这看也一样,2楼图中公式都在了(中间一行)。
回复
loujinpu
2011年10月14日 16:59:39
7楼
速断保护好多不计算的,安经验值设定,电业部门计算的少
回复
lingxuct
2011年10月15日 16:59:14
8楼
上面的话千万不能信,更不能做!

继电保护是有专门的《XX变电所继电保护计算书》的,《计算书》内应有全部回路的各种保护计算和系统的短路电流及保护方法的论述,“速断保护好多不计算的,安经验值设定”是废话!!!