是不是系统有堵啊!?
mahao6819
mahao6819 Lv.3
2011年10月13日 08:05:35
来自于制冷技术
只看楼主

机组额定电流上不去的,即使机组能量为100%,机也达不到额定电流,而且出水温度也降不下来,是不是系统有堵啊!?高低压正常,电流上不去,怀疑系统有堵,如果系统堵得话,高低压应该不是正常的啊!如果不是那么怎么电流就是达不到额定电流啊!?迷惑啊!!!!!!!

机组额定电流上不去的,即使机组能量为100%,机也达不到额定电流,而且出水温度也降不下来,是不是系统有堵啊!?
高低压正常,电流上不去,怀疑系统有堵,如果系统堵得话,高低压应该不是正常的啊!如果不是那么怎么电流就是达不到额定电流啊!?迷惑啊!!!!!!!
免费打赏
fengxiang1025
2011年10月13日 09:13:18
2楼
压力状态是衡量运行中的重要参数。系统不正常肯定压力不正常,压力状态应当与温度参数相吻合。电流小肯定压机做功不到位。压力是否正常要有具体数值。
回复
kekexilizhu
2011年10月13日 13:21:21
3楼
制冷剂不够,循环量小,高低压都偏低才对
回复
wusong2011
2011年10月13日 14:40:50
4楼
是螺杆式机组吧,应该不自带油泵的。是由过滤器堵死导致滑快不能移动功率不能达到100%运行。更换或清洗就行了。我的机组也有过这种情况
回复
liuyufan0429
2011年10月14日 08:55:11
5楼
我感觉楼上说的有道理,显示上是负载100%而实际负载很小,也就是两个问题1、负载加不上去;2、不能正常显示;
回复
ysq239
2011年10月15日 10:23:43
6楼
机组是新安装的吗?
回复
ysq239
2011年10月15日 10:26:53
7楼
应该详细介绍一下是什么机组?
压力数值是多少?所有参数
回复
xyjin1986
2011年10月15日 11:31:33
8楼
应该是设置不正确。显示与实际不同
回复
guo060899
2011年10月15日 11:31:46
9楼
添加制冷剂,试一下,应该没问题,
回复
dongchunka
2011年10月15日 13:19:10
10楼
你先确定一下你的额定电流是否正确!
回复
co936201979
2011年10月16日 08:58:48
11楼
温度降到一定的设定温度的时候;电流会小;尤其是螺杆机;
回复

相关推荐