是不是系统有堵啊!?
mahao6819
mahao6819 Lv.3
2011年10月13日 08:05:35
来自于制冷技术
只看楼主

机组额定电流上不去的,即使机组能量为100%,机也达不到额定电流,而且出水温度也降不下来,是不是系统有堵啊!?高低压正常,电流上不去,怀疑系统有堵,如果系统堵得话,高低压应该不是正常的啊!如果不是那么怎么电流就是达不到额定电流啊!?迷惑啊!!!!!!!

机组额定电流上不去的,即使机组能量为100%,机也达不到额定电流,而且出水温度也降不下来,是不是系统有堵啊!?
高低压正常,电流上不去,怀疑系统有堵,如果系统堵得话,高低压应该不是正常的啊!如果不是那么怎么电流就是达不到额定电流啊!?迷惑啊!!!!!!!
免费打赏
mahao6819
2011年10月16日 17:55:08
12楼
有没有可能会是气过滤器堵住了或者吸气阀没有全打开导致吸气量不足造成的呢!??
回复
6529639
2011年10月16日 19:36:42
13楼
给出参数,做出结论呀
回复
yhcainiao
2011年10月19日 15:44:47
14楼
没参数没真像,天气凉了额定电流达不到也是正常的。
回复
mahao6819
2011年10月19日 18:55:30
15楼
是螺杆的啊! 不过油压一般要控制到多少啊!!??
回复
baiyunfei
2011年10月20日 16:55:42
16楼
你所说的额定电流时怎么来的?是样本值吗?
我帮你分析一下原因,可能对你有所帮助,压缩机的电流大小和吸排气压力差有关系,同时和制冷剂的质量流量也有关系。你在相应的蒸发压力和冷凝压力下看一看压缩机选型软件上的电流和你测得的电流进行比较,这样才知道压缩机是不是100%运行了,不要看以样本值做标准,样本值是固定工况下的,当工况变化时,电流就变化了。可能你现在所处的工况电流就应该这么大。还是查查压缩机选型软件吧,以免判断错了
回复
喜羊羊
2011年11月03日 16:01:00
17楼

很有道理,在偏差不大的情况下,再复查一下软件吧。
回复
jianrong.fan
2011年11月05日 14:38:35
18楼

查看负荷调节阀25%----100%。
回复
mahao6819
2011年11月07日 08:40:45
19楼
但是显示的是100%的能量啊!
回复