总电缆和分支电缆的计算
qzy781109
qzy781109 Lv.4
2011年10月13日 09:32:42
只看楼主

变压器距变频柜120米,变频柜控制两台15KW电机同时动作,一台电机距柜子10米,还有一台电机距柜子70米。现在需配主电缆和分支电缆。一、从箱变到变频柜的主电缆这样考虑,将30KW折算至变频柜侧根据P=根号3*U*I*COSφ 取电机功率因数为0.8则:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根据电流选择16平方铜芯电缆满足载流量要求。电压降验算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,满足电压降要求。

变压器距变频柜120米,变频柜控制两台15KW电机同时动作,一台电机距柜子10米,还有一台电机距柜子70米。现在需配主电缆和分支电缆。
一、从箱变到变频柜的主电缆这样考虑,将30KW折算至变频柜侧
根据P=根号3*U*I*COSφ 取电机功率因数为0.8
则:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A
根据电流选择16平方铜芯电缆满足载流量要求。
电压降验算:
ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,满足电压降要求。
M----负荷矩,也就是距离(单位是米)和有功功率(单位是千瓦)的乘积。
C----常数,对于三相四线系统而言,铜芯线83。
S----导线的截面积,单位是平方毫米。
查YJV3X16+1X10电缆载荷84A,电缆发热温度25度,满足要求。
二、从变频柜到两台电机的电缆
70米的电机
I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A
根据电流选择6平方铜芯电缆满足载流量要求。
ΔU%=M/CS×100%=(70*15)/(83*6)=2.1%小于5%,满足电压降要求。
查YJV3X6+1X4电缆载荷47A,电缆发热温度25度,满足要求。

自我感觉总电缆的算法应该没问题,就是对分支电缆有点搞不清。请教各位,我这样算对不对,谢谢!
免费打赏
feidankt66
2011年10月13日 10:02:15
2楼
你没说电缆的敷设的方式?明敷抑或暗敷?这个跟电缆选截面积有很大的关系。你多看看电气设计手册和电缆生产厂家的资料。
回复
无影
2011年10月13日 10:04:32
3楼
有几点建议供楼主参考:
1、电缆的选择不是根据实际计算电流,而是根据开关的整定电流来确定。
2、压降的计算要考虑从变压器到电机末端的情况,如按上述计算,则是2.7%+2.1%。
3、末端线路建议稍微粗一点,主要是考虑到机械强度的问题,而且可以对电能质量的控制有积极作用。
4、考虑到此情况,建议采用局部TT系统为电机供电,因此导线可以3芯电缆,或者如果需要N线,则建议和相线等截面。
5、电缆的环境温度,25度是否偏小?这个参考高压电气装置的要求,建议按照年最高环境温度(如果是埋地则是按相应埋深的最高温度)来校验。
6、欢迎补充讨论:)
回复
qzy781109
2011年10月14日 09:51:00
4楼
谢谢两位,尤其是sssddd8815。我考虑把总电缆换成YJV22-3X25+1X16直埋,末端线路改为YJV4X10
回复
fkg369
2011年10月20日 19:37:35
5楼
受益不浅!谢谢!
回复
duyunpeng
2011年10月22日 12:46:50
6楼
受教了啊,谢谢
回复
hwp21969
2011年10月27日 13:03:12
7楼
学习了,谢谢!
回复