我有一个工地运行一年了,是KYN28-12开关柜,两进线一母联,前段时间电工更换了母联柜的闭锁继电器,然后就一直烧主供电进线柜的控制熔断器,请高手分析是什么原因
我有一个工地运行一年了,是KYN28-12开关柜,两进线一母联,前段时间电工更换了母联柜的闭锁继电器,然后就一直烧主供电进线柜的控制熔断器,请高手分析是什么原因
2楼
你不先查一下闭锁继电器的线圈电压?还有其它地方有没有动过?如果没有那就仔细检查闭锁继电器的线圈电压和接线有没有错?其它是不可能的。
回复
3楼
1:接线错误,2:线拽破了
回复
4楼
非常同意以上观点:
第一:检查继电器的电压是否吻合
第二:如果是不同厂家的还要核对常开常闭的触电还原来接线是否一致。
第三:元件更换后,请再次核对控制原理图是否有误。
回复
5楼
介个,窝帮不上嘴,只能帮看几眼,然后努力学习之
回复
6楼
回复
7楼
不太懂
来了解下
回复
8楼
学习!学习!
回复
9楼
除了上面几位同学说的之外,这个新继电器产品质量也要考虑哦