请教蒸汽管道打压
zhongwenxunshen
2011年10月13日 13:32:34
来自于采暖供热
只看楼主

前几天正好碰到一地区的市政蒸汽管道施工,他们没有经过打压就把蒸汽管道的保护外壳给焊死了,我们都很奇怪,就问,没有打压就焊死,如果打压出现问题怎么办?人家的答复是经过探伤的,不会出现问题。我记得这个要打压的,还是我已经老土了?他的做法正确吗?

前几天正好碰到一地区的市政蒸汽管道施工,他们没有经过打压就把蒸汽管道的保护外壳给焊死了,我们都很奇怪,就问,没有打压就焊死,如果打压出现问题怎么办?人家的答复是经过探伤的,不会出现问题。
我记得这个要打压的,还是我已经老土了?
他的做法正确吗?
免费打赏
yanshan163
2011年10月13日 14:14:26
2楼
应该先打压,满足条件以后才能焊接
回复
zzxzwg
2011年10月13日 17:18:51
3楼
探伤、打压都需要,管道安装完毕,试验1.5倍工作压力,然后进行冲洗
回复
青岛李宗荣
2011年10月13日 17:47:33
4楼
蒸汽管道应该以1.5倍的工作压力打压,合格后进行吹扫,现在施工为了赶工期就不进行打压了,探伤也不可能百分百的探伤。
回复
wylra
2011年11月01日 11:27:21
5楼
应该要打压的,也不知道该地锅检所怎么样通过验收的
回复

相关推荐

APP内打开