是ktv场所,一直正常使用,就这几天有这种情况,联通设备在三楼,只要漏保跳闸时,二楼开着的射灯12v变压器就会烧毁,外壳都炸开,已经烧了二十多个,其他节能灯,设备又正常工作,有时候房间漏保也跳闸。三楼联通设备跟二楼完全不同一回路,都是直接从一楼电柜各自断路器接线的。致电联通检查又称没事,但他的漏保又经常跳,我想问问,就算是联通设备有故障也不会影响二楼吧!是否联通设备有故障电磁辐射干扰?求教!
估计是断了N线,射灯接上了380V的电压
回复
23楼
感觉就是电压升高的原因,查一下是不是这两个回路共用N线,且两回路是不同相,两个回路如果共用N线,那么断开N线后,相当于灯与联通设备串在380的电压下,灯分的电压大,所以烧掉了。建议N线直接压在总N线上。
回复
24楼
是配电不正确,联通的漏保跳了,烧了你们低压照明灯具,说明联通跳闸后导致你们照明灯具的零线变成相线了。
回复
25楼
KTV如果要检查漏电情况那真不是小事....得从一点一滴开始...
回复
26楼
检查下射灯的线路和漏保的线路是不是有关系,我想可能有一定的关系。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复
27楼
8楼回答极有可能。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/guz.gif)
回复
28楼
有点复杂
说实话,还不明白大家说的
回复
29楼
线路一直正常用了六年多,就这段时间联通设备有故障引之他本身漏保跳闸才烧毁射灯。把联通漏保断开试几天试试看,估计就是这个原因!谢谢大家热心指教!
回复
30楼
这种情况应该是共用零线断零所致,好好检查下线路,漏保断开测测射灯两端电压。
回复