【讨论】联通设备漏保跳闸,不同回路射灯12v变压器烧毁
tscjd
tscjd Lv.3
2011年10月13日 17:42:34
来自于变压器
只看楼主

是ktv场所,一直正常使用,就这几天有这种情况,联通设备在三楼,只要漏保跳闸时,二楼开着的射灯12v变压器就会烧毁,外壳都炸开,已经烧了二十多个,其他节能灯,设备又正常工作,有时候房间漏保也跳闸。三楼联通设备跟二楼完全不同一回路,都是直接从一楼电柜各自断路器接线的。致电联通检查又称没事,但他的漏保又经常跳,我想问问,就算是联通设备有故障也不会影响二楼吧!是否联通设备有故障电磁辐射干扰?求教!

huadongdianzi
2011年10月17日 09:03:16
32楼
你的漏保都太乱了阿 ,单相怎么用四极的阿。主要检查零线。
回复
dgshyjm
2011年10月17日 09:41:58
33楼
12v的变压器烧毁,大多数都是电压高引起的。。。查一下线路,应该是配置有不合理的地方!!
回复
靳丰涛
2011年10月17日 10:20:23
34楼
应该是三相不平衡导致零线带电或电压升高。
QQ群:47104172——打造成河北省电气设计第一群!期待各位高手的加盟交流!期待各位有志之士加入。
回复
znlty
2011年10月17日 11:00:51
35楼
高手可真多啊~学习了~
回复
littlefayork
2011年10月17日 11:20:07
36楼
挺不明白的,楼主如果解决了,发个解决方案与大家分享一下,楼主在何处,如果是在福州,留个联系方式,一同去现场看看
回复
littlefayork
2011年10月17日 11:38:12
37楼
楼主可否上传下图纸,取一相到4极32A漏电是怎么接的,这种方式本身就挺有问题的
关健是N线的接法是如何的,漏电接法是如何,这些讯息还是给出为好
回复
yhy525
2011年10月17日 13:01:48
38楼
不懂,围观
回复
不下棋的棋手
2011年10月17日 14:39:39
39楼
围观,关注进展
回复
tscjd
2011年10月17日 15:05:22
40楼
多谢关心,广东江门,到时解决问题后会回复下。
回复
tscjd
2011年10月17日 15:11:52
41楼
不好意思,没有图纸。从三相里取一相220v到一个4p【空气+漏电开关】DZ-47型接联通设备。
回复

相关推荐