【讨论】联通设备漏保跳闸,不同回路射灯12v变压器烧毁
tscjd
tscjd Lv.3
2011年10月13日 17:42:34
来自于变压器
只看楼主

是ktv场所,一直正常使用,就这几天有这种情况,联通设备在三楼,只要漏保跳闸时,二楼开着的射灯12v变压器就会烧毁,外壳都炸开,已经烧了二十多个,其他节能灯,设备又正常工作,有时候房间漏保也跳闸。三楼联通设备跟二楼完全不同一回路,都是直接从一楼电柜各自断路器接线的。致电联通检查又称没事,但他的漏保又经常跳,我想问问,就算是联通设备有故障也不会影响二楼吧!是否联通设备有故障电磁辐射干扰?求教!

2011年10月17日 16:13:24
42楼
强调一下,二楼和三楼是由各自3P-250A塑壳断路器三相五线供电,不存在断零的影响,二楼照明是将ABC三相平均分配到各房,联通跳闸时各相开着的射灯变压器都烧毁,不存在三相不平衡,如果电压升高,只由简单4只整流二极管组成的光纤灯也会烧啊?但其他设备又没事。个人认为是电子变压器频率跟联通设备故障时频率有冲突,受到干扰从而产生不正常振荡导致损坏,准备叫联通工作人员过来处理,有无线电高手解释下吗?
回复
lyl8230230
2011年10月17日 21:42:42
43楼


从楼主的描述中,有一些疑问:1、单相送到四极开关怎么接线?2、联系设备跳闸的原因是什么?

从这两点儿,我分析,在配电房处的中性线存在虚接现象,造成联通设备跳闸以及射灯烧坏;至于联通设备,具我所知,是一些功率非常小的设备(如果只是网络和电话接入的话,并且是单相的,不会对其他设备造成太大的影响的)。所以我认为重点检查配电房处的接线。
回复
tscjd
2011年10月18日 10:47:24
44楼
从三相里取一相220v到一个4p【空气+漏电开关】DZ-47型接联通设备,32A,功率是很小,已经通知联通过来处理,
回复
tscjd
2011年10月18日 11:01:25
45楼
应该是联通公司设备故障问题,这两天不管联通信号了,直接把联通公司设备漏电开关断开,不供电,就没有烧射灯变压器了。是电磁干扰还是谐波,还是其他什么原因而影响就等高手来过详细解释。
再次多谢大家热心解答!
回复
chen8660
2011年10月21日 16:55:32
46楼
谐波吧 装个电源滤波器试试
回复
liusarah
2011年12月30日 21:24:03
47楼
路过 学习下
回复