悬挑4m挑两层,楼面和外墙都要挑出,也就是整整挑出一个开间
arccsc
arccsc Lv.2
2011年10月13日 18:19:50
只看楼主

敢做吗?

敢做吗?
免费打赏
czws007
2011年10月14日 15:02:32
12楼
我觉得不放心可以斜撑 或斜拉梁 这样做比较可靠
回复
hongyuge
2011年10月14日 15:07:13
13楼
改方案,加柱,没必要去挑4米。危险
回复
fxg2007
2011年10月14日 15:18:03
14楼
5层6米 3层8米飘过
回复
qufei516-2008
2011年10月14日 15:38:07
15楼
可以做,我以前做过悬挑3.60米的,但是计算是需要考虑竖向地震的影响,配筋时,注意悬挑梁裂缝的控制,最好悬挑梁的上部纵筋在计算值的基础上放大1.5~2.0倍。
回复
xhy_0619
2011年10月14日 15:44:41
16楼
同意15楼的意见
回复
misasking
2011年10月14日 15:49:31
17楼
四米还不算太大,可以做桁架也可以用钢管拉杆吊住,控制变形

[ 本帖最后由 misasking 于 2011-10-14 15:50 编辑 ]
回复
jxz11807
2011年10月14日 15:50:47
18楼
同意13楼的做法
回复
zl-rgl
2011年10月14日 15:51:42
19楼
如果是多层,要做竖向地震分析,并且将悬挑部分的结构安全等级提高一级(新混凝土规范提倡对结构的关键部位提高安全等级)
如果是高层,正好踩线,4米是界限,建议按悬挑结构来考虑,新高规中对于超限悬挑结构有以下要求:

悬挑结构设计的大原则:
1.尽可能减少自重
2.采用吭余度较高的结构形式
3.宜考虑楼板平面内的变形和水平荷载产生的竖向震动
4.7度半及其以上要考虑竖向地震,6、7度宜考虑竖向地震
5.悬挑结构的关键构件和与之相连的主体关键构件的抗震等级宜提高一级
6.在罕遇地震作用下,关键结构的截面承载力宜满足性能设计要求,是第二水准(中震),和错层一样
回复
xueliang0214
2011年10月14日 16:09:15
20楼
悬挑梁的上部纵筋的确应该放大