为什么一层厕所的排水管道要单独排出啊?不能跟二三四层的排水立管一起排出吗?哪条规范写明的啊

为什么一层厕所的排水管道要单独排出啊?不能跟二三四层的排水立管一起排出吗?哪条规范写明的啊
免费打赏
gongrongming
2011年10月19日 14:17:26
12楼
分开是对的。要不你去住一楼试试
回复
show15922551752
2011年10月19日 15:35:58
13楼
我曾在一楼住了四年,那厕所,唉,没法说,每次大之后一冲,天啊,冲得整个厕所都是,唉,脏的不行啊
回复
r115047722
2011年10月20日 10:43:45
14楼
恩,来看看,顺便顶顶楼主帖子。
回复
tjy200011
2011年10月20日 15:44:38
15楼
同意3、6、9楼的说法
回复
lxc_haha
2011年10月21日 09:26:50
16楼
我记得我小时候的房子(住在三楼,一共九层)也有喷溅问题。。。后来貌似加了一条通气管~~三楼也有可能喷溅么?不懂啊、、、
回复
qq254562519
2012年02月12日 16:05:09
17楼
长见识了。。。。。
回复
tbqyc
2012年02月16日 09:55:25
18楼
筑给水排水设计规范(2009) 4.3.12
4.下列情况下底层排水支管应单独排至室外检查井或采取有效的防反压措施:
1)当靠近排水立管底部的排水支管的连接不能满足本条第1、2款的要求时;
2)在距排水立管底部1.5m距离之内的排出管、排水横管有90°水平转弯管段时
回复
ss3104
2012年05月22日 14:49:52
19楼
分析的很好,学习了
回复
chenglongdege
2013年03月31日 18:46:13
20楼
都正确!主要还是因为一层是排水立管接至室外污水井的地方,一层排水支管连接在立管上一般都要用45°弯头接至污水井,因立管内水流速大于一层支管排水流速,而且在弯头部位有较大阻力,使立管内的水倒灌至一层卫生洁具,破坏一层卫生洁具水封,所以一层要单独排:如果污水井就设在排水立管正下方,排水立管和一层支管连接排至检查井还是可以的,但是这种情况是永远不可能发生的。