为什么一层厕所的排水管道要单独排出啊?
jinqjm
jinqjm Lv.2
2011年10月13日 20:02:39
只看楼主

为什么一层厕所的排水管道要单独排出啊?不能跟二三四层的排水立管一起排出吗?哪条规范写明的啊

为什么一层厕所的排水管道要单独排出啊?不能跟二三四层的排水立管一起排出吗?哪条规范写明的啊
免费打赏
cscec204
2013年04月04日 21:27:40
22楼
规范很早就规定了
回复
myh333444
2013年04月09日 15:35:16
23楼
根据室内外高差h1情况和工程当地冰冻线和h2资料,当排出管道设计标高H设=h1+h2
建筑给水排水设计规范(2009) 4.3.12 中规定的最下层排水支管+横干管距离比H设大时,为了减少室外埋深,首层可单独排出,拙见!!!一般住宅不满足要求,需要单独排
回复
liyin1229
2013年05月02日 10:23:54
24楼
bingo:handshake
回复
ys1976
2013年05月02日 15:46:36
25楼
楼上说得都很对,本人也有切身体会,现在好多旧楼一层的厕所等自己家都出钱改成单走了
回复
伏伦特环境
2013年05月03日 08:15:28
26楼
学习了,不错的经验
回复
wlx858590
2013年05月09日 21:04:14
27楼
这个不错,又学习了
回复
wjiaq1120
2013年05月10日 13:31:42
28楼
分析很好,受教啦
回复
萝卜特
2013年05月10日 15:57:28
29楼
囧,好好学习,天天向上
回复
maomao1412866553
2013年05月12日 22:29:07
30楼
huangzhimin 发表于 2011-10-19 08:56 同意6# 帖子的解答。补充:《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)条文说明:第4.3.12 条根 …学习了学习了~
回复
风浪太大了
2013年07月05日 02:15:16
31楼
如果底层单独排出的话是底层另设一小段排水立管和上层的立管平行引出户外通入化粪池么?
在什么时候两根管可以合并到一起?能不能有个系统图可以参考一下?
回复

相关推荐