为什么一层厕所的排水管道要单独排出啊?不能跟二三四层的排水立管一起排出吗?哪条规范写明的啊
为什么一层厕所的排水管道要单独排出啊?不能跟二三四层的排水立管一起排出吗?哪条规范写明的啊
42楼
支持分享
回复
43楼
防水封破坏和喷溅。
回复
44楼
由于楼上的排水落到一楼时,流速很快,会引起一楼的卫生间水封破坏,严重的会形成喷溅。
回复
45楼
按《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)条文说明:第4.3.12 条根据国内外的科研测试证明,污水立管的水流流速大,而污水排出管的水流流速小,在立管底部管道内产生正压值,这个正压区能使靠近立管底部的卫生器具内的水封遭受破坏,卫生器具内发生冒泡、满溢现象,在许多工程中都出现上述情况,严重影响使用。立管底部的正压值与立管的高度、排水立管通气状况和排出管的阻力有关。为此,连接于立管的最低横支管或连接在排出管、排水横干管上的排水支管应与立管底部保持一定的距离,本条表4.3.12参照国外规范数据并结合我国工程设计实践确定。
回复
46楼
学习了 ......
回复
47楼
嗯,而且是强条哦,也不是说每个一层的都要单排,4层以下的就不需要单排
回复
48楼
防止反水反味 通俗点理解
回复
49楼
:handshake
回复