大家帮看下有什么问题
wuhaiyuan_why
2011年10月13日 23:24:20
来自于工地图片
只看楼主

第一次下工地 各种迷糊啊

第一次下工地 各种迷糊啊

IMAGE_075.jpg


IMAGE_076.jpg


IMAGE_077.jpg


IMAGE_078.jpg


IMAGE_079.jpg


IMAGE_080.jpg

免费打赏
jlh869
2011年10月14日 18:35:09
12楼
楼板钢筋应当在梁主筋上面的,怎么跑到梁中间去了
回复
guang10.19
2011年10月14日 18:59:49
13楼
第四张图 板筋在梁中断开是可以的 不用向下弯锚,只要>=5d或者超过梁中线就可以了。只是板筋图集的做法。
最后一张图 板面太脏了 打灰前要浇水冲刷
回复
wuhaiyuan_why
2011年10月14日 23:09:26
14楼
但是施工图就是这样
回复
张工2005
2011年10月15日 08:21:26
15楼
梁筋三根加密箍中里侧一根过于偏向节点
板筋垫块不足,间距零乱,且进入梁未至中线
暗柱核心区箍筋不明(看不清),或不足
预埋管筒未固定,且宜做成倒台型体,本图中板筋的搭接位置不对
回复
xm567
2011年10月15日 09:29:12
16楼
本人较眼拙,只看到剪力墙的钢筋锚固长度不够,怎么没进板里面?
回复
jtjlhan
2011年10月15日 09:30:55
17楼
钢筋保护层垫块布置不足;部分钢筋接头的设置有问题;部分钢筋的间距偏差过大超标。
回复
xyrhlcs
2011年10月15日 14:13:07
18楼


我不知道是否有这个规定,板面支座筋可以满足这个要求,但板底筋做不到吧,而且,板底筋有必要落在梁钢筋面筋之上吗?如果是反梁,板底平梁低,也要求这样行吗?
我不认同楼板钢筋(底部)应当在梁主筋上面的。
回复
122-wyx
2011年10月15日 16:28:52
19楼
路过学习 友情帮顶
回复
hongyongxing1918
2011年10月15日 18:05:50
20楼
哈哈,回18楼,我想那位兄台所说的板筋应该只能是指板底筋,且只有是在下翻梁的情况下呵呵!另外其他兄弟说板筋搭接位置不对,本人眼拙没看出图中搭接位置在板跨中的三分之几,因为只看见一边的梁平行的另一跨图中没看见。。。。。
回复
niyong1981
2011年10月16日 10:15:09
21楼
从这几张照片看,基本上没有什么大的问题。
第四张,剪力墙收头时的顶部构造有问题:
1、有墙筋未伸至板面,然后弯折。
2、个别板底筋未过中线并大于5d。