12楼
楼板钢筋应当在梁主筋上面的,怎么跑到梁中间去了
回复
13楼
第四张图 板筋在梁中断开是可以的 不用向下弯锚,只要>=5d或者超过梁中线就可以了。只是板筋图集的做法。
最后一张图 板面太脏了 打灰前要浇水冲刷
回复
15楼
梁筋三根加密箍中里侧一根过于偏向节点
板筋垫块不足,间距零乱,且进入梁未至中线
暗柱核心区箍筋不明(看不清),或不足
预埋管筒未固定,且宜做成倒台型体,本图中板筋的搭接位置不对
回复
16楼
本人较眼拙,只看到剪力墙的钢筋锚固长度不够,怎么没进板里面?
回复
17楼
钢筋保护层垫块布置不足;部分钢筋接头的设置有问题;部分钢筋的间距偏差过大超标。
回复
18楼
我不知道是否有这个规定,板面支座筋可以满足这个要求,但板底筋做不到吧,而且,板底筋有必要落在梁钢筋面筋之上吗?如果是反梁,板底平梁低,也要求这样行吗?
我不认同楼板钢筋(底部)应当在梁主筋上面的。
回复
19楼
路过学习 友情帮顶
回复
20楼
哈哈,回18楼,我想那位兄台所说的板筋应该只能是指板底筋,且只有是在下翻梁的情况下呵呵!另外其他兄弟说板筋搭接位置不对,本人眼拙没看出图中搭接位置在板跨中的三分之几,因为只看见一边的梁平行的另一跨图中没看见。。。。。
回复
21楼
从这几张照片看,基本上没有什么大的问题。
第四张,剪力墙收头时的顶部构造有问题:
1、有墙筋未伸至板面,然后弯折。
2、个别板底筋未过中线并大于5d。
3、收头墙筋弯钩位置方向没有控制好。
回复