大家帮看下有什么问题
wuhaiyuan_why
2011年10月13日 23:24:20
来自于工地图片
只看楼主

第一次下工地 各种迷糊啊

第一次下工地 各种迷糊啊

IMAGE_075.jpg


IMAGE_076.jpg


IMAGE_077.jpg


IMAGE_078.jpg


IMAGE_079.jpg


IMAGE_080.jpg

免费打赏
cwlwgq50
2011年10月16日 10:50:24
22楼
回复
jimme123
2011年10月16日 14:49:06
23楼
学习中 虽然很常见但是还是会有许多要了解的,
回复
fcscad
2011年10月16日 16:02:54
24楼
我就看出好像垫块有点少,其他的学习中
回复
mike_1985
2011年10月16日 16:03:25
25楼
第四图中板底钢筋锚入梁支座中,钢筋长度不一,有些长度不满足5d(伸过梁中线),梁箍筋杂乱,梁端加密区箍筋应保证100间距,模板标高感觉有点问题,从头至尾没有看到板顶钢筋。
回复
jiandaolzb
2011年10月16日 17:31:13
26楼
一般施工单位就这个样子 除非少数几个好单位
回复
basketballboyer
2011年10月16日 20:40:18
27楼
新人,学习了。。
回复
hncdboy
2011年10月16日 21:19:41
28楼
很好,学习了
回复
sj890916
2011年10月16日 21:26:00
29楼
第一张图,第一根箍筋应该离梁50mm
第二第三张图,设计有严重问题,板居然在梁底下
第四张图,板面钢筋没有深入梁支座二分之一
第五张图。钢筋没有满扎,梁垫应该一米一个,板面不应该有钢筋搭接接头
第六张图,预埋套管没有固定
回复
sj890916
2011年10月16日 21:27:22
30楼
还有板筋怎么都只有单层
回复
qianjing99
2011年10月16日 21:55:44
31楼
第078张图问题最多,钢筋太凌乱,
回复