32楼
人家还没施工完,底板筋话说凑合了。搞设计的不要把施工想象的那么不堪....设计规范不如你熟,施工规范绝对不差。一个中间图,没大意义,浇筑前冲水那是肯定的...钢筋间距把握的稍微有点次,预埋洞的管子明显没有加固好,那是因为上层板钢筋还没扎,我管的工程大小缝不管,全部要用胶带封堵的...要看施工队伍素质大小,浇筑验收的时候拍点照片吧...此照片容易造成对不熟悉现场的人员造成误导...大家看看就罢了...再说一句,,楼主小白...这个真的意义不大
回复
33楼
该处是否为跨中,板底钢筋不允许在跨中进行搭接
回复
34楼
这几张照片就觉得墙那的钢筋乱 垫块有点少 垫块拿什么垫的 别的没了
回复
35楼
回复
36楼
主要问题1、梁板标高不正确
2、墙收头钢筋、梁上部筋应设置在板上标高
回复
37楼
其它没意见
但要是楼板筋是三级钢还需做弯钩吗???
回复
38楼
回复
39楼
第一张图中:板筋上弯后锚入边梁上否合理?没有见过
回复
40楼
板底低于梁底,在梁外将板底筋向上弯入梁中,这样的设计还是第一次见到。
这样的设计显然是不合理的。
回复
41楼
1、箍筋间距不一至(梁、板)。
2、板出垫块的密度有点小。
3、第四张图片,板的主筋现场一般都应该到构件中心;垂直钢筋应该与板锚固(顶层部位)。
4、板钢筋的接头位置不正确。
回复