最近质检站来工地视察提出了一个整改问题: 住宅户内配电箱属于用电设备一类,需要单独设置接地干线与箱体相连,以满足TN-S的系统要求。 我的疑问是,有单元配电箱引来的电缆包含有PE线,户内配电箱的箱体可以和此PE线相接,也能满足接地要求吧?求解答

最近质检站来工地视察提出了一个整改问题:
住宅户内配电箱属于用电设备一类,需要单独设置接地干线与箱体相连,以满足TN-S的系统要求。
我的疑问是,有单元配电箱引来的电缆包含有PE线,户内配电箱的箱体可以和此PE线相接,也能满足接地要求吧?求解答
免费打赏
hedeguo
2011年10月17日 10:14:36
2楼
要。多处接地防止电缆PE开路。
回复
zhaoquanfa
2011年10月17日 14:46:59
3楼
搞过一点安装 不是很懂
回复
yzh13878102872
2011年10月17日 14:58:37
4楼
要当然好.问题是图纸有没有要求?甲方给不给费用?
回复
feidankt66
2011年10月17日 15:49:45
5楼
当然 如果室内已经设计了单独接地干线是最好的了;如果设计没有,质检站一定要强行执行这只能和业主商量增加工程量喽。
回复
xielory
2011年10月17日 19:48:45
6楼
一般都满足吧
回复
will2080
2011年10月17日 20:49:14
7楼
好像没有哪个规范这样要求,要质检站拿出强条来
回复
linxianbin
2011年10月18日 08:36:22
8楼
必须要的! 这个是安全问题
回复
cnkaqi030
2011年10月18日 09:44:40
9楼
安全问题,必须保障