现在做一个电厂的余热锅炉照明遇到了问题。在设计锅炉应急照明的时候,是应该选用带蓄电池充电的照明灯具还是采用直流电源的灯具?一般电厂如果发生火灾或其他事故造成停电,直流电源是不会停的。请大家点解,并分析一下优缺点,谢谢

现在做一个电厂的余热锅炉照明遇到了问题。
在设计锅炉应急照明的时候,是应该选用带蓄电池充电的照明灯具还是采用直流电源的灯具?
一般电厂如果发生火灾或其他事故造成停电,直流电源是不会停的。
请大家点解,并分析一下优缺点,谢谢
免费打赏
lizijunxiaolijie
2006年07月25日 23:53:11
2楼
是的,电厂的应急方法很多,有大型蓄电池室、保安段应急线路、小型柴油发电机,都可以保证在意外时,提供电源,但都有些弊端,蓄电池一般提供直流110V或直流220V,这就对灯具有一定的要求了;保安段需要在最初设计时就要加进去,包括了线路敷设、灯具布置;发电机不能立即投入。现在有很多电厂都选用自带应急蓄电池的的灯具,这样做的好处有可以利用原有线路,直接装灯就可以,而且事故发生时,自动切换,不用人为控制,只是时间不太长,但足够满足人员逃生撤离了。