sts支架建模两个问题
hemila
hemila Lv.4
2011年10月15日 09:30:31
只看楼主

1.sts支架建模时,用户手册说各杆件按轴向受力设计,即均按柱建模。那荷载怎样布置?梁布置显然是不行的(不识别),柱布置?节点布置?2.热网支架设计时,通常会有三个方向的荷载:垂直荷载、轴向荷载、纵向水平荷载,垂直与轴向可以布置,但纵向水平荷载怎样考虑?以前没有做过钢支架,手头资料也查了,没有这方面的解释,希望大家指点一下。

1.sts支架建模时,用户手册说各杆件按轴向受力设计,即均按柱建模。那荷载怎样布置?梁布置显然是不行的(不识别),柱布置?节点布置?
2.热网支架设计时,通常会有三个方向的荷载:垂直荷载、轴向荷载、纵向水平荷载,垂直与轴向可以布置,但纵向水平荷载怎样考虑?
以前没有做过钢支架,手头资料也查了,没有这方面的解释,希望大家指点一下。
免费打赏
hemila
2011年10月15日 13:09:58
2楼
是问的问题太白痴了吗,大家不屑回答?工业厂房设计中肯定会碰到走专业管线(工艺、热工、电气)的支架设计,大家都是怎么做的?之前也有个类似的帖子,浏览量很高但没有人回复,怎么回事……
回复
zyhjiao
2011年10月16日 22:25:28
3楼
支架大概分为3种,为了计算简单,一般只用2种:固定支架和可动支架!固定支架就是4根腿的,可动就是2跟腿的!在STS支架模块里计算一次,只能是可动支架。可动支架是不承受“纵向水平荷载”的,就跟个摇摆柱似的,所有的“纵向水平荷载”都是由固定支架承担。
回复
hemila
2011年10月18日 15:38:09
4楼
但是热工提资是提了有纵向水平荷载的,并且他们给出的布置都是“两根腿的”这要怎样做?结构不能随便拉梁吧,有可能有设备什么的
回复
zyhjiao
2011年10月18日 16:29:41
5楼
这是热风专业提资料的不认真,或叫做“习惯”,他们的力就是简单的重量乘以摩擦系数,所以每个支架都有纵向水平力!而且固定支架的纵向力比可动支架的还大,个人认为这样提是不对的!你可以跟提资料的设计人交流一下,然后跟专业负责人碰结果。
回复
等等我呀
2011年10月21日 18:47:29
6楼
管道支架我一般这样做的:一般这样的荷载都在支架的顶部,小支架或者水平力不大的,做两腿的。高支架,水平力比较大的做四腿的(一般是下面四个腿的,到上面收一下,上面就是三角形的),水平力由跟水平力方向一致的那个支架承担,竖向力就有另一个方向承担。也就是建两个单榀支架。
回复

相关推荐

APP内打开