要做一个结构地坪,,是一个钢结构厂房,面荷载16T,做法是做一个大筏板,底下打地坪桩,应该按无梁板考虑吧,如何计算板的厚度以及配筋呢,桩径400,是否可以假定桩为柱子,然后两桩之间假定为梁,将板荷载传递到梁上,然后计算此梁的配筋,然后通长布置在板内,,请各位指导下桌面算才是合理安全的。。。
要做一个结构地坪,,是一个钢结构厂房,面荷载16T,做法是做一个大筏板,底下打地坪桩,应该按无梁板考虑吧,如何计算板的厚度以及配筋呢,桩径400,是否可以假定桩为柱子,然后两桩之间假定为梁,将板荷载传递到梁上,然后计算此梁的配筋,然后通长布置在板内,,请各位指导下桌面算才是合理安全的。。。
2楼
之前我做过类似的结构地坪,最好做成梁板结构,这样传力明确,概念清晰,具体做法如下:
桩承台之间用地梁相连,地梁上做板,类似于楼面结构,只不过这里柱子变成了承台,PKPM计算的时候把承台当柱输入即可,计算的时候忽略承台的计算结构;
再单独验算承台。
回复
3楼
非常感谢。。。。
回复
4楼
不知道你的地坪做什么用?如果没有特别的沉降要求,完全可以分块做地坪,也无须打什么桩,这样会经济很多。
回复
5楼
厂房放产品的,业主不同意沉降
回复
6楼
之所以做结构地坪都是有特殊原因的,或地质条件不好或使用有特殊要求.
结构地坪的通常做法就是按无梁楼盖设计,不考虑板下土的承载,桩视做无梁楼盖的柱,根据荷载的大小决定是否设置柱帽.
回复