本帖最后由 北方郎 于 2014-8-19 22:00 编辑 这个问题一直困扰着我,请各位指点有两台变压器,单母线分段并列运行,两段互为备用。两台变压器中性线上都装有零序保护,那么母联断路器用3p还是4p? 我看一般的做法好像都是用的是3p开关,那么两段母线的N排就是一直联通的吧? 那么当一段母线上有不平衡电流,或者单相接地电流时会不会传递另外一段,那另外一段的零序保护就会误动作请大家指点迷津,不吝赐教
本帖最后由 北方郎 于 2014-8-19 22:00 编辑
这个问题一直困扰着我,请各位指点
有两台变压器,单母线分段并列运行,两段互为备用。两台变压器中性线上都装有零序保护,那么母联断路器用3p还是4p?
我看一般的做法好像都是用的是3p开关,那么两段母线的N排就是一直联通的吧? 那么当一段母线上有不平衡电流,或者单相接地电流时会不会传递另外一段,那另外一段的零序保护就会误动作
请大家指点迷津,不吝赐教
12楼
3P,因为变电所可以认为N无电流,三相平衡的
回复
13楼
我是小白,能科普下
“4P或者3P+N”中 的P 和N分别指什么吗?
回复
14楼
如果电源来自两台变压器,而且这两台变压器都是分别中性点接地的,那两个进线,一个母联的开关是需要4级的。
回复
15楼
rk5707 发表于 2014-8-19 08:53 同一个系统内采用3P开关即可!用3P N线不会产生杂乱电流吗?
回复
16楼
刚才看了一下图纸,应该用3P,有柴发的话,柴发用4P。
回复
17楼
用3P,中性线是不能断开把
回复
18楼
我认为也是3p
回复
19楼
同意16楼的说法,柴发采用4p
回复
20楼
px2368719 发表于 2014-8-19 13:45 用3P N线不会产生杂乱电流吗?我说 了 在同一个系统内 OK???
回复
21楼
3P,变电所内,没有PEN之分,都是PE线,不能断
回复