母联开关用3p还是4p
feiniao0003
2011年10月16日 14:47:01
只看楼主

本帖最后由 北方郎 于 2014-8-19 22:00 编辑 这个问题一直困扰着我,请各位指点有两台变压器,单母线分段并列运行,两段互为备用。两台变压器中性线上都装有零序保护,那么母联断路器用3p还是4p? 我看一般的做法好像都是用的是3p开关,那么两段母线的N排就是一直联通的吧? 那么当一段母线上有不平衡电流,或者单相接地电流时会不会传递另外一段,那另外一段的零序保护就会误动作请大家指点迷津,不吝赐教

本帖最后由 北方郎 于 2014-8-19 22:00 编辑

这个问题一直困扰着我,请各位指点
有两台变压器,单母线分段并列运行,两段互为备用。两台变压器中性线上都装有零序保护,那么母联断路器用3p还是4p?
我看一般的做法好像都是用的是3p开关,那么两段母线的N排就是一直联通的吧? 那么当一段母线上有不平衡电流,或者单相接地电流时会不会传递另外一段,那另外一段的零序保护就会误动作
请大家指点迷津,不吝赐教
免费打赏
langzi1318
2014年08月19日 19:00:32
22楼
看看王厚余的书你就知道了
回复
太白云渡
2014年08月19日 19:26:28
23楼
规范要求用4P的。
回复
wudixiaohuilang
2014年08月19日 19:46:01
24楼
佳人在此 发表于 2014-8-19 10:39 我是小白,能科普下“4P或者3P+N”中 的P 和N分别指什么吗?p空气开关几个插口 n是零线
回复
北方郎
2014年08月19日 22:02:25
25楼
如果在低压柜内单点接地,进线断路器、母联断路器都用3P。
如果两台变压器分别就近接地,进线断路器、母联断路器都用4P。
回复
qq_1408247026534
2014年08月20日 09:55:48
26楼
wudixiaohuilang 发表于 2014-8-19 19:46 p空气开关几个插口 n是零线P 是PIN 的缩写 有引脚,插口的含义,明白了。谢谢:)
回复
chunhuaxingxing
2014年08月23日 19:50:22
27楼
学些学习中。
回复
糖分加土豆
2014年08月27日 15:36:46
28楼
学习 了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
回复
火凤燎原
2014年10月08日 17:26:08
29楼
学习。。。表示很混乱
回复
qianbochenhong
2014年10月08日 19:50:58
30楼

学习。。。表示很混乱
回复
chajianchi881219
2014年10月08日 22:19:13
31楼
这个主要是看你的进线电源是一个系统的电源进线,还是两个系统的电源进线。一个电源系统用3P,两个电源系统用4P.
回复

相关推荐

APP内打开