母联开关用3p还是4p
feiniao0003
2011年10月16日 14:47:01
只看楼主

本帖最后由 北方郎 于 2014-8-19 22:00 编辑 这个问题一直困扰着我,请各位指点有两台变压器,单母线分段并列运行,两段互为备用。两台变压器中性线上都装有零序保护,那么母联断路器用3p还是4p? 我看一般的做法好像都是用的是3p开关,那么两段母线的N排就是一直联通的吧? 那么当一段母线上有不平衡电流,或者单相接地电流时会不会传递另外一段,那另外一段的零序保护就会误动作请大家指点迷津,不吝赐教

本帖最后由 北方郎 于 2014-8-19 22:00 编辑

这个问题一直困扰着我,请各位指点
有两台变压器,单母线分段并列运行,两段互为备用。两台变压器中性线上都装有零序保护,那么母联断路器用3p还是4p?
我看一般的做法好像都是用的是3p开关,那么两段母线的N排就是一直联通的吧? 那么当一段母线上有不平衡电流,或者单相接地电流时会不会传递另外一段,那另外一段的零序保护就会误动作
请大家指点迷津,不吝赐教
免费打赏
qianbochenhong
2014年10月09日 11:08:59
32楼

同一个系统内采用3P开关即可!
回复
qianbochenhong
2014年10月16日 14:38:20
33楼
采用4P的开关,因为是两个系统供电,如果采用3P的话三相不平衡的话PE或PEN线可能带电的,很危险。
回复
xiaofangpian
2014年10月16日 16:20:32
34楼
同一变电所内,做好等电位联结,在低压柜内单点接地,用3P;变压器就近接地用4P。
如果是柴油发电机与市电共用同一低压配电盘,为了防止杂散电流,用4P,反之用3P.
回复
chunhuaxingxing
2014年10月16日 16:59:51
35楼
学习了,谢谢
回复
engineershao
2014年10月17日 15:38:30
36楼
rk5707 发表于 2014-8-19 08:53 同一个系统内采用3P开关即可!同一个系统什么意思?两台变压器的10KV电源来自同一个上级变电站算同一个系统?还是别的什么理解。
回复
fenda501
2014年10月17日 16:00:19
37楼
必须4极,否则很危险!
回复
tianyong119
2015年01月03日 15:58:46
38楼
同一个系统内采用3P开关即可!
回复
向天索要1度电
2015年01月03日 16:23:19
39楼
engineershao 发表于 2014-10-17 15:38 同一个系统什么意思?两台变压器的10KV电源来自同一个上级变电站算同一个系统?还是别的什么理解。是指共用接地么?两个系统共用接地的话,分开意义不大吧?另外大家可以实际计算下N线压降。不能一概而论。
回复
通通
2015年01月04日 08:33:16
40楼
mns018 发表于 2014-8-19 08:45 可实际的都是用的3P的,谁能解释一下???对的,实际中是用的3p ,咋回事的啊
回复

相关推荐

APP内打开