1. 根据《高规》10.2.24条:需对框支抗震墙结构的框支层楼板剪力进行验算。详下图。2. 请问:1) 采用公式10.2.24-1计算时, bf 是否是指取楼板整个宽度 b2,而不是取落地剪力墙的长度 b1 ?2)采用公式10.2.24-2计算时,是否是指穿过落地剪力墙长度 b1 范围内的梁板钢筋?3. Vf——由不落地抗震墙传到落地抗震墙处按刚性楼板计算的框支层楼板组合的剪力设计值,8度时应乘以增大系数2,7度时应乘以增大系数1.5,验算落地抗震墙时不考虑此项增大系数;
2. 请问:
1) 采用公式10.2.24-1计算时, bf 是否是指取楼板整个宽度 b2,而不是取落地剪力墙的长度 b1 ?
2)采用公式10.2.24-2计算时,是否是指穿过落地剪力墙长度 b1 范围内的梁板钢筋?
3. Vf——由不落地抗震墙传到落地抗震墙处按刚性楼板计算的框支层楼板组合的剪力设计值,8度时应乘以增大系数2,7度时应乘以增大系数1.5,验算落地抗震墙时不考虑此项增大系数;
请问:
1) Vf :是否仅指不落地抗震墙底部剪力(不包含落地剪力墙底部剪力)?
2)“验算落地抗震墙时不考虑此项增大系数”啥意思?是否是指:采用公式10.2.24-1计算时,Vf需乘以增大系数;而采用公式10.2.24-2计算时,Vf不考虑乘以增大系数?
---
![QQ截图未命名.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-10-16 16:39 编辑 ]