框支抗震墙结构的框支层楼板剪力如何计算
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2011年10月16日 16:35:06
只看楼主

1. 根据《高规》10.2.24条:需对框支抗震墙结构的框支层楼板剪力进行验算。详下图。2.  请问:1) 采用公式10.2.24-1计算时, bf 是否是指取楼板整个宽度 b2,而不是取落地剪力墙的长度 b1 ?2)采用公式10.2.24-2计算时,是否是指穿过落地剪力墙长度 b1 范围内的梁板钢筋?3. Vf——由不落地抗震墙传到落地抗震墙处按刚性楼板计算的框支层楼板组合的剪力设计值,8度时应乘以增大系数2,7度时应乘以增大系数1.5,验算落地抗震墙时不考虑此项增大系数;

1. 根据《高规》10.2.24条:需对框支抗震墙结构的框支层楼板剪力进行验算。详下图。

2.  请问:
1) 采用公式10.2.24-1计算时, bf 是否是指取楼板整个宽度 b2,而不是取落地剪力墙的长度 b1 ?
2)采用公式10.2.24-2计算时,是否是指穿过落地剪力墙长度 b1 范围内的梁板钢筋?

3. Vf——由不落地抗震墙传到落地抗震墙处按刚性楼板计算的框支层楼板组合的剪力设计值,8度时应乘以增大系数2,7度时应乘以增大系数1.5,验算落地抗震墙时不考虑此项增大系数;
请问:
1) Vf :是否仅指不落地抗震墙底部剪力(不包含落地剪力墙底部剪力)?
2)“验算落地抗震墙时不考虑此项增大系数”啥意思?是否是指:采用公式10.2.24-1计算时,Vf需乘以增大系数;而采用公式10.2.24-2计算时,Vf不考虑乘以增大系数?

---
QQ截图未命名.jpg

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-10-16 16:39 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg


自己论坛图形.JPG

免费打赏
en_wcy
2011年10月18日 13:32:44
12楼
说明上不是说着穿过落地剪力墙的楼盖的钢筋嘛??
我感觉b1应该正确,而且比较保守安全!
回复
sby736220151
2011年10月18日 16:56:52
13楼
帮你顶上去
回复
lin_slash
2011年10月18日 16:58:33
14楼
表示不懂,只能顶了。。。
回复
hucshen
2011年10月18日 17:23:29
15楼
Vf :仅指不落地抗震墙底部剪力(不包含落地剪力墙底部剪力)
“验算落地抗震墙时不考虑此项增大系数”是指增大系数只对楼板,验算落地剪力墙时不增大系数
回复
nixuebin12345
2011年10月19日 09:53:30
16楼
1 .bf 是指取楼板整个宽度 b2因为抗剪是整个截面的事,不是受冲切,朱老师的图不清楚.
2 是穿过 b1的钢筋
3 落地不乘增大系数,表明一部分剪力传到基础去了,剪力没那么大.
4 其它问题规范写的清楚.
回复
xixixi666888
2011年10月19日 10:56:33
17楼
方便的基本工具栏以及优化的右键菜单使操作更加顺手而快捷
回复
sunxxinyu
2016年03月03日 10:58:18
18楼
做到11年真题了,楼主理解正确
回复
sharp_163
2019年03月19日 10:36:19
19楼

Vf的取值分落地剪力墙处(相当于支座)、不落地墙(相当于跨中)两处的计算值,不知这样理解是否合理?

这样理解的话计算落地墙处配筋As时Vf就不应该考虑放大系数了

回复

相关推荐

APP内打开