商品房卫生间设计的等电位接地
huangzhaoguan
2011年10月16日 17:41:09
来自于防雷减灾
只看楼主

现在商品房卫生间有设计等电位接地,具体如何施工,大家有见过吗。一般的人家有做吗。

现在商品房卫生间有设计等电位接地,具体如何施工,大家有见过吗。一般的人家有做吗。
免费打赏
yzh13878102872
2011年10月19日 21:55:44
12楼
不知道你是做装修的还是做建筑安装的?装修的话是自端子箱分别引出不小于4平方的铜线分别联接室内的所有金属物品。 建筑安装的话则在预埋时自接地网焊接出一根园钢或扁钢预留在卫生间,到砌体完成后安装端子箱,把预留的钢筋或扁钢和端子箱内的端子板连接起来就行。
装修部分的我还没见过有谁做过。但是建筑安装部分是绝对要 做的。
回复
tony_hu
2011年10月20日 09:49:30
13楼
具体安装详见国家建筑标准设计图集 03D501-3。
局部等电位主要就是考虑防雷设计的!
回复
t小小绘图员t
2011年10月20日 10:30:19
14楼
给你看个图
回复
心电
2011年10月20日 12:32:18
15楼
可以参考相应的等电位接地图集。
回复
woshiyu168
2011年10月20日 22:20:41
16楼
回复
湘南防雷
2011年10月21日 08:59:03
17楼
这才是正确的做法!
回复
不下棋的棋手
2011年10月21日 14:12:35
18楼

我认为卫生间等电位是防止潮湿环境下,人员因电器漏电等发生人员伤亡的。与雷击无关
回复
不下棋的棋手
2011年10月21日 14:16:10
19楼

还是无关的,这是总等电位(MEB)接线图,楼主说的是局部等电位(LEB),只要按楼上有位兄弟说的与接地网可靠连接(一般是焊接)即可。
回复
keveinren
2011年10月21日 22:30:53
20楼
现在市场上有成品的LEB盒可以买到,直接埋墙里面按照图纸和接地网络可靠连接就可以了,

---------市场上的LEB盒没有一家是合格的!!!

不信,请贴图上来!!!

大家来评判!!!
回复
keveinren
2011年10月21日 22:34:21
21楼
答非所问!!!

楼主在谈卫生间局部等电位,不要拿总等电位联结的图来回答!!!

加6分,不应该啊!!!
回复