一35/10变压器,就一个10千伏出线回路,为不接地系统,如果装设零序电流互感器,当单相接地时,零序电流互感器中流过的电流为:流出两个非故障相的电容电流,又从故障相流进,所以代数和为零,即零序电流为0,也就检测不出零序电流,是吗?大侠们
一35/10变压器,就一个10千伏出线回路,为不接地系统,如果装设零序电流互感器,当单相接地时,零序电流互感器中流过的电流为:流出两个非故障相的电容电流,又从故障相流进,所以代数和为零,即零序电流为0,也就检测不出零序电流,是吗?大侠们
2楼
理论上LZ的解释是对的,因为均为不接地系统,对地短路后仅有相间电容电流,三相电流矢量和仍为零,请有实际经验的同学来解惑
回复
3楼
那单出线回路是否不要零序电流保护,谁知道?
回复
4楼
楼主的说法“当单相接地时,零序电流互感器中流过的电流为:流出两个非故障相的电容电流,又从故障相流进,所以代数和为零,即零序电流为0,也就检测不出零序电流,”不对,已经有电容电流经过电路,而且就经过故障线路的“零序电流互感器”,为什么说检测不出来?
说的理论是回路电流代数和为0,不是零序电流为0!
回复
5楼
但是零序电流定义是:三相电流之和啊,三相电流之和为0自然零序电流就为0,零序电流互感器二次线圈就无法感应出信号,不对吗?
回复
6楼
“零序电流定义是:三相电流之和啊”?
楼上的观点为什么一定要站在低压的概念上?如果发生接地故障,这个零序电流不是经过大地了?经过大地且没经过某段电缆,不是分出来了?电流互感器中有感应电流了?电流继电器会动作了(或综保接收到电流信号了)?能让断路器跳闸了?????
回复
7楼
零序电流流向为:非故障相——接地点——故障相,即:电流经非故障相流出,又经故障相流回,代数和为0,零序CT检测不到零序电流。
回复
8楼
是否不接地系统内没有零序电流的通路,所以检测不出零序电流?
回复
9楼
零序CT检测不到零序电流。
回复
10楼
怎么有好几位朋友说“零序电流零序CT检测不到”?
问一下,故障接地后,有没有电流经过大地?如果经过大地了,零序CT就一定能检测到!!!
回复
11楼
能测到,怎么会测不到呢,测不到的现象出现在出线柜的电缆的接地上,电缆接地在出线上应该不穿过零序CT的,所以能测到,如果穿过了CT就可能采不到,这种现象可以参考相关规程。
回复