多层框架结构,基础为柱下独立基础,持力层为强风化石灰岩,qpk=5500kpa,基础底标高为-2.000米。现在挖槽挖至持力层,有一部分是-2.000米,有一部分是-3.000--4.000米多,我想用C15毛石混凝土填至同一标高,不知可否,请各位大虾指点,谢谢!
多层框架结构,基础为柱下独立基础,持力层为强风化石灰岩,qpk=5500kpa,基础底标高为-2.000米。现在挖槽挖至持力层,有一部分是-2.000米,有一部分是-3.000--4.000米多,我想用C15毛石混凝土填至同一标高,不知可否,请各位大虾指点,谢谢!
12楼
我觉得,持力层是强风化岩,基础的不均匀沉降就很小没必要做拉梁了吧,不过为安全起见设上也行。还有就是扩散角不要相互影响。
回复
13楼
我现在正在做的5层框架结构,独立基础,根据地势布置了基础标高,高差最大在3m多。不过这个是通过地勘报告事先确定了,设计有DKL。
回复
14楼
谢谢大家!值得借鉴。
回复
15楼
基础重要的是考虑持力均衡,在不在一个高程没关系。只要受力均衡,各种计算又满足基本要求就可以了,我们在河边的砂卵石地
基上都做过。
回复
16楼
楼主,持力层为强风化石灰岩,qpk=5500kpa。天然基础承载力不应该用这个值,应采用fak。你别用错了哦。用C15回填可以的。
回复
17楼
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
18楼
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
19楼
如果用拉梁,一定要注意深基础与拉梁之间的那段柱容易形成短柱,箍筋一定要加密!
回复
20楼
埋深较深的设计成高立柱基础就行了,高立柱部分的要求参照地基规范要求8.2.5,8.2,6条执行就可以了。若是大块的设备基础我感觉只能是毛石回填了。
回复
21楼
采用高地基础,这是山地、高低不一持力层等常用的基础做法,注意做好之间的梁的拉结,有效防止不均与沉降和地震作用
回复