多层框架结构,基础为柱下独立基础,持力层为强风化石灰岩,qpk=5500kpa,基础底标高为-2.000米。现在挖槽挖至持力层,有一部分是-2.000米,有一部分是-3.000--4.000米多,我想用C15毛石混凝土填至同一标高,不知可否,请各位大虾指点,谢谢!
多层框架结构,基础为柱下独立基础,持力层为强风化石灰岩,qpk=5500kpa,基础底标高为-2.000米。现在挖槽挖至持力层,有一部分是-2.000米,有一部分是-3.000--4.000米多,我想用C15毛石混凝土填至同一标高,不知可否,请各位大虾指点,谢谢!
33楼
看设计时基础需不需要嵌入岩石,如果是不需要嵌岩的,小于3米可以填混凝土;如果大于3米,或者有嵌岩要求,则建议做成墩基础。
回复
34楼
基底可以考虑做褥垫层
回复
35楼
我觉得应该要视情况而定:
1、如果持力层土质较坚实,基础下沉量小的情况下,可以考虑高低坎布置基础。这样还有一个前提就是基础满足平面距离大于高度差的两倍;
2、如果持力层土质较差,建议换填,换填材料视实际情况确定。
第二种方法要凭经验确定持力层(换填后)承载力,所以不建议使用。
回复
36楼
这位仁兄说得很好。在某一标高设置双向地梁即可。底层计算高度取地梁顶面即可。实在要图稳妥,可将埋深较大的柱子从基顶~拉梁截面加大为柱墩(墩基),其刚度足以满足嵌固端的要求了。一般我们遇到持力层要深不浅的时候就用墩基的办法。
回复
37楼
可以做成高地基础,然后用拉梁把基础拉起来确保沉降均匀就行。
回复
38楼
qpk是桩基础的桩端承载力,fak才是独立基础的承载力。如果独立基础正好落在高低分界处,需要用毛石填平,其余地方可以落到持力层上,然后拉梁,拉梁主要是为了降低柱的计算高度。
回复
39楼
学习了。。。。。。。。
回复
40楼
是fak=500KPa,谢谢提醒!
回复
41楼
如果深的用墩基础,浅的用独立基础,一个楼用两种基础规范是不允许的
回复
42楼
此工程已处理完,是落深基础,加大落深处地梁下柱子截面,长宽各100,落深部分地梁加高100,提高其刚度,谢谢各位同仁!
回复