多层框架结构,基础为柱下独立基础,持力层为强风化石灰岩,qpk=5500kpa,基础底标高为-2.000米。现在挖槽挖至持力层,有一部分是-2.000米,有一部分是-3.000--4.000米多,我想用C15毛石混凝土填至同一标高,不知可否,请各位大虾指点,谢谢!

多层框架结构,基础为柱下独立基础,持力层为强风化石灰岩,qpk=5500kpa,基础底标高为-2.000米。现在挖槽挖至持力层,有一部分是-2.000米,有一部分是-3.000--4.000米多,我想用C15毛石混凝土填至同一标高,不知可否,请各位大虾指点,谢谢!
免费打赏
nixuebin12345
2011年10月23日 17:09:05
43楼
没问题,基本上没沉降差,有基础拉梁就行啦,想像如同桩的不同桩底标高,只要是同一种持力层就行。
回复
baiai117
2012年06月12日 10:48:02
44楼
我遇到基础底和顶标高都不一样,怎么设置拉梁?
回复
jzsyzm
2013年08月06日 22:15:37
45楼
控制的1:2,上面挖一点,下面垫一点。
回复
余谦睿
2013年08月07日 08:29:44
46楼
回复
lqs_34
2013年08月07日 09:58:29
47楼
如果挖深的面积较多,建议设计高低基础,但要加拉梁;若果较深的部分面积不大,用c15砼或毛石砼处理都可以。
回复
lqs198969
2014年10月30日 19:00:24
48楼
如果深的地方达到5M以上,而浅的地方不到1米,这样做高低独立基础是否可以。
回复
liqiang-222
2014年10月31日 11:55:39
49楼
用毛石混凝土填至同一标高造价高,承载力很高,采用高低基础呗,就是柱子长度增加了,设置拉梁,没问题的