电机315kw,额定电流21.5A,额定电压11kv;Y型接法;通过真空接触器直接启动,电机工作环境温度40度以上。近日操作人员反映电机运行中突然停机,检查发现真空接触器里面有两相40A的保险烧坏,再用万用表检查电机绕组阻值,U-W绕组有读数,U-V和V-W没有,判断电机绕组损坏。查看继电保护装置没有报警。继保设置是1,2段保护没有投,第3段保护启动值149A,延时9秒;过载保护85A,延时10秒;以及欠压和剩余电流过流保护。
请教故障可能的原因在哪里?继保设置是否合理?
2楼
“电机315kw,额定电流21.5A,额定电压11kv”,“两相40A的保险烧坏”。
“继保设置是1,2段保护没有投,第3段保护启动值149A,延时9秒;过载保护85A,延时10秒;以及欠压和剩余电流过流保护”?
想一想,40A熔丝与85A10秒时限比一比,这个保护有用吗?
电机起动如果是空载,10秒是够了,那么,电机额定电流是21.5A,用85A去保护?当然电机烧了它还是无反映!!!!
电机烧一般是零序(接地保护)的保护最灵敏,为什么它也没反映?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-10-17 12:47 编辑 ]
回复
3楼
由于你们的开关是FC的接触器,是不能灭掉短路电流的,所以你们的一段、二段没有投,因此当电机发生短路的时候只能靠熔断器来熔断
回复
4楼
LZ没有根据继电保护的参数计算下保护的灵敏度吗,按照现在的情况,灵敏度偏离的很大了
回复
5楼
很明显是继保设置错误,过载保护设置85A,肯定保护不了啦,楼主应该把继保设置规程再仔细研读一下,学习一下怎样设置;还有为何没有零序保护?
回复
6楼
没有接触过 学习一下
回复
7楼
保护设置有问题,另外这种不是断路器的真空接触器不能切断短路电流,也就只能在瞬间短路时使用熔断器进行保护。
回复
8楼
从定值上看,好像你的保护不起任何保护,特别是延时太大
回复
9楼
高见,级间配合问题吧!
回复
10楼
根据大家的意见,我查找了下继电保护方面的资料,大家看我算的对不对:
先补充说明下,在继保里面设定的电机启动时间是12s;三段设定是防止电机堵转,过载保护是防止定子电流过大;电机属于新投产设备,已试运行3月左右,经常有起停操作,负荷是离心泵。
由于用的是FC回路,高压熔断器只作为后备保护,相间短路、过载、单相运行、相接地故障时,应由定时限(或反时限)保护动作。
过载电流整定计算:动作电流=可靠系数*接线系数*额定电流/(返回系数*电流互感器变比)
即=1.2*1*21.5/(0.85*25)=1.21,一次侧电流30.3A,由于电机启动时间为12s,所以过载动作时间取18s
回复
11楼
但是还有几个问题想请假大家:
为什么电机启动时电流是远大于保险熔断电流的。这一点从配电柜的电流表就能看出来,但是保险为什么没有熔断?
回复