由于地基承载力过低,8层框架独立基础连在一起怎么处理?
chenqiancq124
2011年10月17日 15:28:42
来自于地基基础
只看楼主

小弟最近在6度区做一个8层的框架宾馆,由于地基承载力过小做的独立基础基本上连成一片,地勘资料上有没有提供深基础的地质情况,我建议甲方改做桩基础,甲方担心造价过高,请教论坛的各位高手,柱的轴向压力差不多7500KN,基础承载只有160,是做柱下独立基础造价高些还是桩基础,本人觉得桩基础好些

小弟最近在6度区做一个8层的框架宾馆,由于地基承载力过小做的独立基础基本上连成一片,地勘资料上有没有提供深基础的地质情况,我建议甲方改做桩基础,甲方担心造价过高,请教论坛的各位高手,柱的轴向压力差不多7500KN,基础承载只有160,是做柱下独立基础造价高些还是桩基础,本人觉得桩基础好些
免费打赏
maxitweber
2011年10月19日 15:07:59
12楼
160KPa,如果8层里包括地下室的话做筏基还有可能。总之进一步的勘探是少不了的,即使做浅基础也要知道持力层下是否有软弱下卧层。

[ 本帖最后由 maxitweber 于 2011-10-19 15:11 编辑 ]
回复
nixuebin12345
2011年10月19日 15:26:01
13楼
无地质资料,不能评论,独立基础就不要做了,已连成一片了,加强整体性做条梁基础,(要在柱距短的方向)桩基础与条形基础要看地质报告好坏,本工程地质报告要能算下卧层或沉降.
回复
huangmin1004
2011年10月19日 15:49:58
14楼
我做过一个类似工程,持力层承载力也是160Kpa,荷载接近8000KN,经过反复比较独立基础,和桩基础,最后选择做桩基础
回复
phlyman
2011年10月19日 15:55:35
15楼
建议条基或者筏基,有地下室就箱基了,勘察规范对勘探点孔深有要求的,不能只到持力层的,还得查看下面是否有软弱下卧层~~
回复
zy970101
2011年10月19日 16:03:14
16楼
首先,地质勘探报告必须要往下做一点的,万一下面有软弱下卧层怎么办?也许就不是单单按160KPa承载力计算的事了;第二,你说的这个160KPa是没修正过的值吧?如果土不错的话,修正下来会提高很多的,加上下卧层也不错的话,估计做成柱下独基是可以的,最方便最经济;第三,八层的宾馆,如果柱网不是过大的话,柱基基本连在一起了,也可考虑做成筏板,柱下那块局部加柱墩抗冲切,墩子做在下面,筏板上可考虑做成地下室停车,不是挺好吗?第四,如果前面的几个方法都不行,建议直接做成桩基了,柱下条基这些做法还是很费钢筋的,再说基础的底面积不加大,光改基础形式,上部的荷载往哪儿消化呢?
回复
山贼爷
2011年10月19日 17:25:04
17楼
做桩基础比较合适,承载力那么低,做柱下独立基础未必就便宜的,只是施工周期可能短点。
回复
jiangxiao1001
2011年10月19日 17:57:40
18楼
做XY两个方向的柱下条形基础。也许好一些。
回复
redrate
2011年10月19日 23:12:02
19楼
同意楼上的观点,独基不行的话,把条基、复合地基和桩基综合比较,选出最优方案。
回复
tumugongchengxij
2011年10月19日 23:20:42
20楼
把所有基础形式都对比一遍,做基础不能省
回复
夏宁
2011年10月20日 10:05:55
21楼
都连起来的话说明独基已经不合理了,改成条基或者筏板,最好是桩基础。