水泵房噪声是由什么引起的 ?请教
gooly_2001
gooly_2001 Lv.2
2006年07月25日 09:41:31
来自于污泥处理
只看楼主

住在水泵房上面的业主,经常能听到水泵房的噪音,是由市政进水管通过墙体传播的嘛 ?

住在水泵房上面的业主,经常能听到水泵房的噪音,是由市政进水管通过墙体传播的嘛 ?
免费打赏
ancara
2006年10月28日 13:06:15
12楼
这个好像原因挺多的吧,而且一般来说,也不容易完全消除,考虑隔音咯~
回复
lizhujuliana
2006年10月29日 20:57:00
13楼
买点隔音棉——搞定,其他的——搞不定
回复
liulianghui0309
2006年10月31日 22:37:25
14楼


换成变频泵可能出现的问题更多,因为其运行频率的改变,容易导致减振设备的固有频率满足不了起水泵调频引起的振动频率的改变的要求
水泵房的噪声难的是泵组,管道引起的结构方面的传声,必须从减振方面去考虑;如果是泵房内的空气传声是比较好处理的
回复
liulianghui0309
2006年10月31日 22:41:19
15楼
市政进水管道如果压力很大的话,也很容易引起振动形成的固体传声,穿墙建议安装减振套管,所有支吊架做相应的减振处理,如果进水管口离水池水位差大的话,也可产生跌水声,
回复
bubblesss
2006年11月01日 14:41:28
16楼
进来学习学习
回复
sqgsz
2006年11月21日 15:21:59
17楼
装隔震垫(好的)、软接头、如有必要再装个隔声罩就可以了
回复
sun-dahong
2008年07月14日 15:01:19
18楼
有人做过这类噪声的治理吗?
回复
sun-dahong
2008年07月14日 15:01:47
19楼
有案例就最好,本人正在学习当中。
回复
boblee80
2008年12月19日 10:05:04
20楼
就6#楼地下泵房的噪音问题,经现场查察,噪音的成因为,有压的自来水在向储水注水时产生巨大的噪声,噪音经结构往上传递,使6#楼低层住户备受困扰,经物业和维保多方改进,效果不甚理想,经我方多次现场调研,初步得出以下意见及建议参考。
原因:
1. 市政进水管水压较大,引起管道振动,使管道在穿墙、穿楼板处通过墙体、楼板向地上传播固体声;同时也通过固定在楼板、墙体上的管道钢性支、吊架向上传播。
2. 地下泵房内的蓄水池进水采用的是液压水位控制阀,在阀门启闭过程中,过留断面减小,引起管内水流速度加快,冲击阀芯,并且发出“嘶嘶”的流水声,噪音上传进而影响上层住户。
3. 水管内水流速度可能偏高,管内含有空气,不能及时排放,从而产生啸叫声同时也对水箱壁带来一定的水流冲击而产生噪音。
解决建议方案:
1. 穿过泵房隔墙和楼板的管道孔洞周围,采用吸声材料(超细玻璃棉等多孔材料)填实,管道与套管的上、下缝隙部位采用密封胶封堵,从而切断结构噪音的传递路径。
2. 进水管道的支吊架采用吊式阻尼弹簧隔振架或隔震材料,令管道支架与结构隔离减少震动经结构传递的情况。
3. 复核市政进水管的压力,如偏大,建议增设减压设备或适当减少进水阀门的开启度,增加管段阻力,降低管道出水压力。
4. 在储水池进水管的出口端增设消能筒,并设置通气孔,具体做法建议参照附件一。
回复
cjh_5718
2009年03月13日 00:03:04
21楼
去年曾经做过类似的项目,关键做好水泵减振、管道减振和管道穿墙的处理,每步都要做到位就行了。