请教大家变配电室引出电电缆的问题
lanmaodq
lanmaodq Lv.2
2006年07月25日 10:10:06
只看楼主

在地下车库共四个变配电室其中一个为高压室别外三个是变配电室,由高压室用钢管作保护(钢管在砼中暗敷设)引10KV高压电缆至变配电室. 问题:1\此作法是否符规范. 2\钢管敷设长度在50~80M不等,是否要作连接设置. 2\这些钢管是否要作耐压试验. 小弟初入此道,请各位大侠指点

在地下车库共四个变配电室其中一个为高压室别外三个是变配电室,由高压室用钢管作保护(钢管在砼中暗敷设)引10KV高压电缆至变配电室.
问题:1\此作法是否符规范.
2\钢管敷设长度在50~80M不等,是否要作连接设置.
2\这些钢管是否要作耐压试验.

小弟初入此道,请各位大侠指点
免费打赏
lanmaodq
2006年07月25日 11:20:19
2楼
有没有大侠给解答一下啊,那怕给出自己的一点意见也好啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
nlb
2006年07月25日 12:51:42
3楼
可以的。
钢管无需做什么耐压。
注意接头和弯曲半径。
回复
fittermouse
2006年07月25日 12:59:00
4楼
既然是在地下室,可以考虑走桥架呀

回复
lanmaodq
2006年07月25日 14:16:51
5楼
谢绝支持
回复
lanmaodq
2006年07月25日 14:41:07
6楼
写错了,是谢谢支持
回复
电气工程师
2006年07月25日 16:01:13
7楼
建议桥架,暗敷设会有转弯半径限制!
回复