手上有一个项目,建筑高度是16.700米,但是水箱消防管出水口离最高层消火栓的距离是5米左右。不到7米要设消防增压稳压设备,可是底下又不需要设泵房。高手们有没有一举两得的好方法啊?谢谢喽
手上有一个项目,建筑高度是16.700米,但是水箱消防管出水口离最高层消火栓的距离是5米左右。不到7米要设消防增压稳压设备,可是底下又不需要设泵房。高手们有没有一举两得的好方法啊?谢谢喽
2楼
我看了规范,好象只有高规里有啊,那多层建筑的屋顶消防增压稳压设备到底有没有具体的要求啊
回复
3楼
我和你的问题差不多,只不过我的是自动喷水系统.
我想可以有这样一个解决方案:
(1)在屋顶设置水箱和气压给水装置,由水箱储存前10min消防用水量,气压给水装置提供最不利点处的水压;
(2)室外设消防水泵房和水泵接合器满足2h室内外消防用水;
应该可以满足要求!
回复
4楼
设增压装置,