按照图集《倒流防止器安装》05S108第二页“总说明”里,倒流防止器阀组的组件沿水流方向依次为:前控制阀--->水表或流量计--->管道过滤器--->倒流防止器--->可曲挠橡胶管接头或管道伸缩器--->后控制阀。我想请教一下大家,水表和管道过滤器的位置到底是哪个在前面?
按照图集《倒流防止器安装》05S108第二页“总说明”里,倒流防止器阀组的组件沿水流方向依次为:前控制阀--->水表或流量计--->管道过滤器--->倒流防止器--->可曲挠橡胶管接头或管道伸缩器--->后控制阀。我想请教一下大家,水表和管道过滤器的位置到底是哪个在前面?
12楼
图集《倒流防止器安装》05S108第二页“总说明”里,以及后面的安装图都有,难道是图集画错了?
回复
13楼
以前还真没注意这个问题 查看了图集 还真是这样呢,坐等高手,到底是哪个在前,哪个在后哦
回复
14楼
有必要这么纠结吗?
这里的过滤器主要是用来保护倒流防止器的吧,所以次序应为“水表-过滤器-倒流防止器”(个人意见)
回复
15楼
过滤器、倒流防止器都是保护水表或流量计的,过滤器应安装在水表或流量计前,作用是防止杂物等介质损坏水表,倒流防止器应安装在水表后,作用是当停水或管道检修时因水回流而影响水表或流量计的计量准确性。
回复
16楼
又查了一下资料,好像两种安装方法都是对的,图
集《常用小型仪表及特殊阀门选用安装》01SS105,第八页
回复
17楼
这个问题,可以对比一下《建水》03版和09的一个改动
03版 3.4.15 给水管道的下列部位应设置管道过滤器:
1~3略
4 进水总表前应设置,住宅进户水表前宜设置。
09版上面的第4款删除了,也就是说,规范对于水表前或后设不设过滤器没有要求
[
本帖最后由 zt_email 于 2011-10-25 17:42 编辑 ]
回复
18楼
新人没太明白哈哈 继续关注
回复
19楼
该项不是一般通用的,是否设过滤器,要看水质情况及保护的设备是哪一种。
回复
20楼
谢谢前辈,长见识了
回复
21楼
过滤器在前面,水表在后面
回复