求救!消防水池若储存室外用水量,还需要室外环状管和室外消火栓吗??
psis
psis Lv.3
2003年08月15日 19:19:44
只看楼主

同标题!请消防的或高手不吝指教

同标题!请消防的或高手不吝指教
免费打赏
blue_wind
2003年08月18日 18:18:11
12楼
应该要设,低规对需设置消防水池的条件,说明了对消防水源可靠性的要求。
低规对室外消火栓布置,在正文中没有明确要求要两股水柱保护,但条文中对室外消火栓
120m间距的解释体现了需两股水柱保护,一支出现故障,可以由另一支来保护,从中可以看出规范的精神是要求要可靠水源来保护的。回到楼主的问题,取消了室外环状管和室外消火栓,万一消防水池出了问题,该怎么办?
回复
liujun2220310
2003年08月18日 18:38:04
13楼
要设消火栓的,至于管道是否要设成环状要看室外消防用水量决定
回复
blue_wind
2003年08月18日 19:09:28
14楼
to:wenqy
这位兄弟,遇到这种情况,要采用借力使力的办法,先跟甲方说清楚情况,要是他不相信,硬是要你把水池容量减下来,等消防部门退回来时,就狠狠敲他一笔!
回复
sizhilu
2003年10月31日 10:39:27
15楼
1、150范围外再另设一个消防水池
2、设室外消防给水泵,把消防水池内的水打到150米外的室外消火栓上。
回复
sizhilu
2005年04月24日 23:11:39
16楼
为什么一路进水常要求设消防水池,就是一路进水没保证,所以消防水池为第二水源,室外消火栓肯定要设,二路进水有保证,满足要求是可不贮存室外用水量,消防用水量较小时可降低要求,一路进水只要能满足流量及水压要求也可不存室外水量
回复
lhy.2003
2005年04月25日 11:54:56
17楼
请教16楼"一路进水只要能满足流量及水压要求也可不存室外水量",有根据吗?
回复
拽车蚂蚁
2005年04月25日 15:07:18
18楼
同意第12楼.
要是没有解决的办法就应该设.
回复
key-e
2005年06月01日 17:09:09
19楼
回楼主,最好设,有以下几个理由:
1、室外消火栓距水泵接合器不应大于40米。这时室外栓是给消防车取水
2、室外消火栓最不利点压力不宜小于10米(除非你这个水池是设在山上的能满足10米水柱)。
如果室外消火栓有加压系统,此时还可用室外栓灭火。
回复
waiting119
2005年06月03日 20:59:40
20楼
个人同意15楼的意见~~
回复
zwcarl
2005年06月10日 17:39:32
21楼
必须设置。消防水池作用是在市政停水发生火灾时取代管网供水,室外消火栓设置必须满足规范要求。
回复