请教,带半地下室框架结构的挡土墙
maxitweber
maxitweber Lv.7
2011年10月18日 14:59:11
只看楼主

如题,有一带半地下室的多层框架结构,室内外高差1米,地下室内标高-3.2m(相对标高),外墙上有开窗。我的问题是砌体填充墙是否可作为外挡墙,除去结构计算方面的要求,是否要考虑地下防水的要求?如果有,具体条文是怎样描述的?这类情况习惯上是怎样的做法?用混凝土挡墙还是砌体填充墙?谢谢!

如题,有一带半地下室的多层框架结构,室内外高差1米,地下室内标高-3.2m(相对标高),外墙上有开窗。我的问题是砌体填充墙是否可作为外挡墙,除去结构计算方面的要求,是否要考虑地下防水的要求?如果有,具体条文是怎样描述的?
这类情况习惯上是怎样的做法?用混凝土挡墙还是砌体填充墙?
谢谢!
免费打赏
pw6291727
2011年10月21日 19:46:46
12楼
下半部做混凝土墙,上面砌砖
回复
fyw1120
2011年10月23日 15:07:37
13楼
这种半地下室 外墙开窗的 怎么设计? 是考虑外墙开洞还是就是外墙做到窗户底标高处?
回复
weimin-cumt
2011年10月24日 13:44:23
14楼
室内外高差一米是有点神奇的,这么到高不高的使用起来好用吗?当然这是方案的的事。那挡土得有两米左右,砖墙肯定不合适,既然想做个地下室以后用,钱花了那就多花点钱以后用起来踏实
回复
池运发
2011年10月24日 15:47:15
15楼
建议地面以下做混凝土的
回复
jerryhust
2011年10月24日 21:44:50
16楼
当然做混凝土的了 否则后面漏水是个很头疼的问题
回复
phlyman
2011年10月25日 10:54:11
17楼

个人以为做成钢筋砼比较好,这样做防水处理可靠简单。
另外还有个问题,因为室内外高差只有1m,干脆全部用混凝土比较好,否则可以是室外地面以下部分用钢筋砼,以上用填充墙,但这样就形成了短柱,底部抗震不利,要不就短柱箍筋加密,加强配筋。
回复
phlyman
2011年10月25日 10:55:35
18楼
还有个问题假如底部用钢筋砼外墙了,那结构形式变了,不再是纯框架结构,变成框架剪力墙了~~
回复
maxitweber
2011年10月27日 11:00:26
19楼

室外地面以上的外墙内有窗,砼墙不到层顶,不构成框剪。只是外墙一周的外柱由于计算长度急剧缩短会造成分到的剪力激增。
回复
yinzm
2011年11月09日 09:15:18
20楼
我认为半地下室的框架结构在结构体系上有问题,建筑周边一圈镶嵌在框架内的钢筋混凝土挡土墙使得这部分的框架柱形成了短柱,这部分的柱子侧向刚度和中间的框架柱相差很大,在地震作用下整体结构会被各个击破。
回复
phlyman
2011年11月09日 09:46:56
21楼

我的意思是底部全部变成砼墙,这样可以避免砼墙不到顶外围形成短柱,抗震不利,各位觉得如何?
回复