我公司35kv变电站要进行改造,站内中央控制室及出线柜都是80年代的老柜,想逐步改造成微机控制的综保变电所应注意哪些?谢谢!

我公司35kv变电站要进行改造,站内中央控制室及出线柜都是80年代的老柜,想逐步改造成微机控制的综保变电所应注意哪些?谢谢!
免费打赏
sunwei7980
2011年10月18日 20:26:00
2楼
如果是80年代的柜子,可能不是弹操机构的,会出现行程位置不够,需加装行程开关,以及节点不够的现象。
主要是改造过程中的,新屏和旧屏替换时,出现的机械搬运或震动可能造成老式继电器跳动而跳闸,特别是新老电源切换时,别搞错,上控制电源时,先测试有无短路现象。
拆除老控制柜时,因以前的电源多(控制电源、合闸电源、信号电源、闪光电源、事故报警电源等),应该去干净电源再进行下一步。
回复
lingxuct
2011年10月19日 00:44:14
3楼
支持楼上,注意电源,每个柜子从直流小母线上引应分:综保电源、控制电源、储能电源。
回复
gxmodeng
2011年10月19日 08:35:20
4楼
哈哈哈哈哈哈
回复
gxmodeng
2011年10月19日 08:36:01
5楼
我也想知道,关注中……
回复
lingxuct
2011年10月19日 15:42:19
6楼
传统继电器改综保后,信号回路没有了,信号继电器也取消了,建议上监控。

按我们这里电力部门的要求,35KV变电所(有35KV开关和母线PT的)需要装故障录波。