关于《暖通空调*动力》技术措施2009的错误
hardliu
hardliu Lv.10
2011年10月18日 17:01:00
来自于通风排烟
只看楼主

《暖通空调*动力》技术措施2009中有许多错误,有的是笔误,有的是“专家”自己没搞清楚,请各位童靴一起探讨一下:1、第74页的4.11.4.4“在多层建筑中,设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于50m2的房间外,排烟口可设置在疏散走廊;其排烟量由疏散走道面积和需排烟的各个房间的面积进行比较,按其最大面积每平方米不小于120m3/h确定”,那么请问地上怎么计算啊?

《暖通空调*动力》技术措施2009中有许多错误,有的是笔误,有的是“专家”自己没搞清楚,请各位童靴一起探讨一下:
1、第74页的4.11.4.4“在多层建筑中,设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于50m2的房间外,排烟口可设置在疏散走廊;其排烟量由疏散走道面积和需排烟的各个房间的面积进行比较,按其最大面积每平方米不小于120m3/h确定”,那么请问地上怎么计算啊?
2、第68页的4.8.9“防烟系统和补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10m“,根据理解应该防烟系统应该是机械加压系统吧?
3、如果办公区域的疏散走道的长度不大于24m,每个房间的面积不大于50m2时,但整个防烟分区的面积为400平方时,排烟口怎么设置呢?
4、第164页6.9条“采暖空调循环水系统的补水、定压、膨胀”,6.9.3.1要求补水泵的扬程高于定压点压力30-50kPa。附录C,C.1例题一中,关于补水泵扬程的计算,确定补水泵的扬程为(P1+P2)/2,这个有什么根据吗?计算出补水泵的扬程为638kPa,比系统补水点的静水压45m高了18.8m。补水泵的停泵压力为810kPa,比补水泵的扬程高172kPa。这是什么原因?
免费打赏
abin071
2011年10月19日 08:16:41
2楼
你这说的也不是错误吧 。。。。虽然我是新手
回复
nicolson_z
2011年10月19日 11:09:45
3楼
1. 在建规P330 9.1.3<7>解释条文有解释,所以技术规范P74,4.11.4.4“也适用。
2.我认为是笔误,应该指的是排烟系统。
3.第74页的4.11.4.4“在多层建筑中,设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于50m2的房间外,排烟口可设置在疏散走廊。

第四条不懂...
回复
jyh060552
2013年11月24日 14:48:26
4楼
收藏了,有时间对着看看!
回复

相关推荐