江苏地区,5万3千方的医院,医用蒸汽这个先抛开不谈,这个我知道可以蒸汽锅炉,也可以由专门产生蒸汽的简单设备。、主机是采用地源热泵。此时,热泵厂家的建议是:冬夏季空调还有生活热水全由热泵产生。生活热水和冬季制热,这些热量无需锅炉,可以全有热泵提供。假如,担心热泵冬季不稳的话,可以多打一些井,多一到两台备用热泵主机。老工程师的建议是:热泵使用的同时,冬天的空调用热,生活热水,热量之和,除热泵能提供外,要有备用锅炉,同时,锅炉的备用热量应该是冬天的空调用热,生活热水,热量之和的100%。
主机是采用地源热泵。
我的看法是,对于第一种,有了备用热泵机,热量一般是可以了。但是,还是担心稳定性问题。同时,担心热泵出水温度低,无法满足生活热水需要。
对于第二种,假如100%备用的话,那投入会非常的大。我在想是不是要备用0%到100%之间的某个数值。这个数值一般有什么讲究。
恳请做过医院地缘热泵空调的朋友们,给予指导啊。